1、我想问一下,加一个电阻的作用是什么?不加有没有影响啊?
2、手拉手方法可以加这个电阻,那么树形联接(或多分支总线并联),是不是需在每条总线未端可以加这个电阻吗?

谢谢各位高手的帮忙。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-10 08:22:10 | 只看该作者
华为代理商
终端120欧姆电阻是接在该条485总线的最远端,防止信号反射干扰,类似于局域网的终结器。
手拉手方式总线建议增加此电阻,而多条总线并联是否每支路要这种电阻我没有试过......
3#
发表于 2007-8-28 16:12:03 | 只看该作者
华为代理商
485总线的最末端和第一个负载均要加一个120的电阻,这是指的采用双绞线时的吧!
4#
发表于 2007-8-29 21:03:17 | 只看该作者
华为代理商
我同意二楼的意见.
5#
发表于 2007-11-8 15:21:36 | 只看该作者
华为代理商

485一定要加上的电阻阻值一定是120欧吗???

 