格力空调安装故障:影响室内外机的通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-8 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

    到现场试机时发现室外压缩机刚开机一段时间运转正常,手摸供液管和回气管都凉,说明气路无问题.后因室外风机不转,冷凝气由强制风冷变为自然冷却,冷凝温度太高,压缩机工作约5 分钟保护停机.怀疑室内机电脑板有故障或安装工把线接错.先易后难先查线路,该机室内外连接有两条线路,一条信号线为插接,不可能接错.另一条是三芯电源线,其中黄色为地线,棕色为相线,蓝色为零线.经检查发现室内机棕,蓝色线接反,改接后试机,故障立即排除.

    此例说明室外机有控制板的机子 ,电源线不能接反,否则将影响室内外机的通讯.