1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停,制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A、压机停且有故障时LED1亮; B、室外环境温度有故障时LED3亮; C、室外管温有故障时LED2亮; D、模块保护时LED1闪烁; E、压机过载时LED2与LED3同时闪烁; F、排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮; G、室内D1压机运行时亮; H、室内D2时通讯指示,正常时闪烁; I、室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能 1号线:W相的负端控制信号; 2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号; 4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号; 6号线:U正端控制信号; 7号线:地线; 8号线;+5V线; 9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] |