我是做电气预算的,在做弱电工程时遇到一些问题:
1.电话电缆 HYA-50(2*0.5)中的50、2、0.5分别表示什么意思,不知道这个我在做预算的时候没发套定额~还有SYWV-75-5?
2.智能化建筑系统中的各系统都是弱电吗?应急照明是弱电吗?
3.YDF-4*150+1*95/4*25+1*16中导线的截面150、95指的是总截面积还是单芯截面积?
使用道具 举报
1、HYA电话电缆中的50应该是表示:50对电话线,即可以供给50户电话,2表示2芯,0.5表示线径;
2、SYWV-75-5一般是射频电缆,及我们常说的同轴电缆,也叫“有线电视线”;
3、YDF-4*150+1*95 应该是指4根150平方的导线+1根95平方导线。这通常是用于强电主干线供电,三火一零一地。
1.“线径”指的是“直径”还是“截面积”?
2.YDF-4*150+1*95是一根电缆吧?
4*150指的是4芯单芯截面是150,还是4芯总截面是150?
1、线径应该是指:“截面积”,(但这个用千分尺量的话,好象达不到要求,这是我测试的结果,也不知道对不对),目前我判断线径的标准,基本是评经验。(目前市场上的线径很多达不到国标要求,有时,4平方线,居留只比2.5平方粗一点点,我估计就是3.2平方的样子);
2、YDF-4*150+1*95是一根大电缆,很粗的外皮,然后内部是5根粗电缆,每根电缆一般由7芯或9芯粗铜线组成。
3、4*150 表示4根150平方的线。
非常感谢~~~~~~~~
请问楼主,HYA-50(2*0.5)这种线,你算工程量的时间,是不是,乘以50?