消火栓按纽起泵指示灯的电源取在什么地方?

[复制链接]
21#
发表于 2009-4-11 11:40:10 | 只看该作者
华为代理商
从安全可靠的角度上讲,同意5楼和12楼的说法!
22#
发表于 2009-4-16 15:18:29 | 只看该作者
华为代理商
同意12楼
23#
发表于 2009-4-18 18:27:28 | 只看该作者
华为代理商
水泵控制箱里有24V触点,通过继电器转换24V,但长出现烧坏通病。可以加装220V 在转24V ,比较稳定
24#
发表于 2009-4-18 19:48:43 | 只看该作者
华为代理商
消火栓按纽起泵指示灯的电源必须取自消火栓泵控制柜,消火栓按钮启泵的电源也必须取自消火栓泵控制柜,消火栓泵控制柜本身应自带DC24V电源。
25#
发表于 2009-4-20 08:24:50 | 只看该作者
华为代理商
看一下
26#
发表于 2009-4-22 13:46:25 | 只看该作者
是从控制柜里面取的,但不能用AC220V 的,要用DC24V的
27#
发表于 2009-4-24 16:31:33 | 只看该作者
根据我掌握的一些规范和地方标准,不只是消火栓按纽起泵指示灯的电源必须取自消火栓泵控制柜,消火栓按钮启泵的电源也必须取自消火栓泵控制柜,而不能从消防联动电源取得。这是保证一但火灾自动报警系统出现问题,消防联动电源不能使用,消火栓泵也能自动启动。这是一种采用技术手段保证消防安全的措施。

非常地道顶
28#
发表于 2011-4-27 23:59:13 | 只看该作者
顶........................
29#
发表于 2011-4-28 18:44:08 | 只看该作者
应该由消防泵控制柜提供AC24V或DC24V指示灯电源。
30#
发表于 2011-4-29 16:55:08 | 只看该作者
谢谢,受教了。