消火栓按纽起泵指示灯的电源取在什么地方?

[复制链接]
31#
发表于 2011-4-29 19:27:43 | 只看该作者
华为代理商
学习了
32#
发表于 2011-4-29 21:49:04 | 只看该作者
华为代理商
这个主题好
33#
发表于 2011-4-29 22:52:10 | 只看该作者
华为代理商
学习了!辛苦了!!!
34#
发表于 2011-5-5 17:04:47 | 只看该作者
华为代理商
小弟拙見:

1.消防泵電氣控制箱一般馬力數較大除非採用變頻的方式外,會採取Y啟動-Δ運轉的方式配置動力電源線,因此幫浦啟動運轉後的訊號為正確的運轉信號,運轉燈號的顯示也因該接續本Δ運轉電磁開關動作訊號。
2.電磁開關的右側有一COM NC/NO的接點,隨著該電磁開關的啟閉而動作,該組接點則可採用之。
補充說明:國外產製的消防泵亦有ACV380 440 以上的工作電壓型式。

一般工程而言莫管幫浦燈的工作電壓是24VDC或者220VDC,若為智能型火災報警機或一般非智能型的報警機,此二種方式不同

智能型火災報警
1.幫浦端會裝設一偵測幫浦運轉訊號之INTPUT-ADDRESSABLE,藉由此運號驅動另一只OUTPUT-ADDRESSABLE,幫浦啟動燈總量負載若大於OUTPUT-ADDRESSABLE則請加裝繼電器以保護該控制迴路。

非智能型火災報警
1.輸出一電壓為DC24V,共線直接接續至幫浦運轉燈,負載線經過上面談過之電磁開關接點然後再接續至幫浦運轉燈的另一相輸入,必須要注意的是,運轉燈的全負載有多少安培則電源供應不可以小於該負載,否則電源供應端一定燒損。
2.運轉中/停止中燈號轉變,則負載線至電磁開關COM點後NO出線接運轉中NC出線接停止中。
35#
发表于 2011-5-26 16:38:44 | 只看该作者
华为代理商
消防泵控制箱内的24V电源容量不是很大
36#
发表于 2011-5-26 20:04:57 | 只看该作者
谢谢分享
37#
发表于 2011-5-31 20:04:36 | 只看该作者
启泵线必须是从电源柜里出来的DC24V电压,这是规范
38#
发表于 2011-6-1 21:10:37 | 只看该作者
很好 学习
39#
发表于 2011-6-1 22:32:28 | 只看该作者
同意12楼的
40#
发表于 2011-6-3 11:23:37 | 只看该作者
以上说的都对!