消火栓按纽起泵指示灯的电源取在什么地方?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-10 08:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
是不是从电气控制柜直接取AC220V电过来?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-10 08:52:23 | 只看该作者
华为代理商
应该从控制主机或控制模块引来的DC24V电源,
3#
发表于 2007-7-11 08:31:44 | 只看该作者
华为代理商
  应该由消防泵控制柜提供DC24V指示灯电源;千万不能直接使用交流220V,否则使用水灭火时,会造成消火栓带220V电,从而有可能发生电击人事故。另外消火栓的批示灯也只能DC24V供电,使用220V会烧灯。
4#
发表于 2007-7-17 09:11:07 | 只看该作者
华为代理商
  严格意义来讲,是在水泵控制箱里的一个启泵开关量信号,然后加的消防用电24V,再送到消防栓的,不然220V怎第能进入消钮(会电死人的)。不能用自动报警主机系统的电,要用联动设备DC24V电源。
5#
发表于 2007-12-5 19:18:46 | 只看该作者
华为代理商
     其实也有用AC24V,我就做了几个工程,电气控制柜直接取AC24v,没有整流.老工程有用220V的,现在看不到了.也有AC48V的,有自动报警的,绝对不能用220V的电源,另外电源应该不要取联动设备DC24V电源和自动报警主机系统的电源 ,因为如这类电源一但断电,用 消火栓按纽就不知道消防泵有没有动作,会给人一个假想,消防泵没有动,这在一些消防泵压力很大的系统中很危险的.
6#
发表于 2008-1-8 22:20:46 | 只看该作者

[quote user="弱电初学者"]  严格意义来讲,是在水泵控制箱里的一个启泵开关量信号,然后加的消防用电24V,再送到消防栓的,不然220V怎第能进入消钮(会电死人的)。不能用自动报警主机系统的电,要用联动设备DC24V电源。[/quote]

 同意

7#
发表于 2008-4-7 21:52:33 | 只看该作者
谢谢分享
8#
发表于 2008-4-11 16:43:54 | 只看该作者
同意2楼、三楼。
9#
发表于 2008-4-11 23:09:31 | 只看该作者
谢谢
10#
发表于 2008-4-11 23:47:44 | 只看该作者
同意2-3楼