消防切非与应急照明之间的关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-9 14:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
   消防切非与应急照明之间的关系     
是 消防切非后应急照明亮   
还是应急照明单独控制
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-9 18:59:55 | 只看该作者
华为代理商
应急照明是单独控制的,和切非没关系。
强切非消防电源,是指在发生火灾时,由消防控制中心强制将所有不是消防专用的电路切断,防止灭火时触电伤人或因电气线路过火扩大火灾。
在正常使用和切非的时候,应急照明、消防设备一直是正常供电的(双路互投+电池组)应急照明多采用单灯配电池或是集中电池组EPS供电。
3#
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:05:44 | 只看该作者
华为代理商
那着火了  黑烟滚滚应急照明还在供电就亮不了
那不白瞎了
4#
发表于 2012-5-18 04:28:28 | 只看该作者
华为代理商
     应急照明,严格的说它是专用的一路电源供电,正常时他只是给应急照明起充电作用,当发生火灾时为了防止二次火灾的发生切断了这路电源,有应急灯内电池组点亮应急照明。它的亮度应该是0.5  IX。  也有DC24V等低压系统集中供电。
5#
发表于 2012-5-20 21:37:58 | 只看该作者
华为代理商
2楼说的+4楼一起就很详细了,支持!!
6#
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:23:15 | 只看该作者
那疏散指示就不能和应急照明一个供电回路了
疏散指示断不断电都要常亮
应急照明是专用的一路电源供电,火灾时切断了这路电源,应急灯内电池组点亮应急照明。
是不是这样理解的
7#
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:31:14 | 只看该作者
4#的处理方法最终还不是一样要切断应急照明的电源
  不如消防切非带上应急照明一起
  干嘛要应急照明是专用的一路电源供电