光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2702|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

停电坏了5个摄像头求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-7 08:11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
集中供电,停电维保的时候,送上电就没图像了,摄像机显示灯亮,电源正常12V 2A,BNC头线都正常。
池野IK-103

20120507322.jpg (578 KB, 下载次数: 21)

20120507322.jpg

20120507321.jpg (534.53 KB, 下载次数: 12)

20120507321.jpg

20120507319.jpg (505.27 KB, 下载次数: 24)

20120507319.jpg

20120507318.jpg (406.68 KB, 下载次数: 13)

20120507318.jpg

20120507317.jpg (383.79 KB, 下载次数: 11)

20120507317.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-7 09:57:52 | 只看该作者
华为代理商
同时坏这么多摄像机的可能性很小,建议:查查视频分配器和相关线路,最好,直接使用“工程宝”或“监视器”连接到摄像机视频输出端,检查是否有视频输出。 (也可以考虑把摄像机拆下,拿到机房就近连接监视器检查图像,如果确实没有图像输出,则很可能摄像机损坏)
3#
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:09:22 | 只看该作者
华为代理商
弱电初学者 发表于 2012-5-7 09:57
同时坏这么多摄像机的可能性很小,建议:查查视频分配器和相关线路,最好,直接使用“工程宝”或“监视器” ...

都卸掉在中控室监视器上试过的。确定是没有图像。一下子坏这么多。真是很无奈。


4#
发表于 2012-5-7 11:47:30 | 只看该作者
华为代理商
                           
5#
发表于 2012-5-7 14:15:36 | 只看该作者
华为代理商
用工程宝挨个试一下摄像机是否有问题,如果摄像机是好的,再查其他问题,一下子全部坏的可能性比较小
6#
发表于 2012-5-7 16:33:50 | 只看该作者
摄像机单独测试没图像就是坏啦,还问神马 修吧,尽量少用集中供电,要是摄像机都没事这样,说明你供电系统不合理,集中供电电源有问题
7#
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:26:46 | 只看该作者
daik 发表于 2012-5-7 14:15
用工程宝挨个试一下摄像机是否有问题,如果摄像机是好的,再查其他问题,一下子全部坏的可能性比较小

没有工程宝,200多个摄像机。坏了5个。。
8#
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:36:38 | 只看该作者
ntlskj 发表于 2012-5-7 16:33
摄像机单独测试没图像就是坏啦,还问神马 修吧,尽量少用集中供电,要是摄像机都没事这样,说明你供电系统不 ...

不知道哪里修呢。。
9#
发表于 2012-5-8 10:22:05 | 只看该作者
修!很少有厂家可以修的,第二,集中供电,停电就坏了5个,你的供电系统很大问题啊!你在摄像头那端测电压正常吗?另外拿个电源来试试!说不定你的线路有问题,电压不稳定!
10#
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:36:24 | 只看该作者
我在等马车 发表于 2012-5-8 10:22
修!很少有厂家可以修的,第二,集中供电,停电就坏了5个,你的供电系统很大问题啊!你在摄像头那端测电压正 ...

目前现在有点偏高,在电源两端加上 一个<热敏电阻>能不能起作用呢?加多大的?