楼配电室加装并联三相箱电SPD ,做为电源的一级保护, 中控室机房平层配电箱加装并联三相模块SPD,做为电源的二级保护。 机房内配电盘加装并联三相模块SPD,做为电源的三级保护。 电源插座采用并联模块式防雷插座 LO—ffice:smarttags" />220AC10b。ffice ffice" /> 设备UPS 防护 为保护UPS,其输出端加装并联单相电源SPD LO—220AC20-3。 机房均压汇集环与设备均压等电位连接 a.用50 mm2 铜编辑线做机房均压汇集环,沿机房静电地板四周及设备柜下呈目字型一封闭环。均压汇集环与办公楼地、电源地等电位良好连接。 b.金属门窗、设备外壳、机柜、上下水管、暖气管、静电地板等电位联和接地。 c.机房联合接地电阻要求小于1Ω。 |