光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5798|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

风机直起如何接线(北大青鸟的设备)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-23 21:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教各位师傅风机直起如何接线?模块放在消防控制室放三根线行吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-23 23:13:50 | 只看该作者
华为代理商
模块应该放在风机控制箱。
3#
发表于 2013-1-3 00:40:39 | 只看该作者
华为代理商
可以的  如果现场有24V电源可以只放2跟线,一根启动 一根反馈,不过反馈得直接接到多线盘反馈端
4#
发表于 2013-1-20 21:02:57 | 只看该作者
华为代理商
理论可以 三根线一根启动 一根停止 还有根com 但是这不符合规范呀 一般模块都在风机控制柜里
5#
发表于 2013-1-20 22:57:40 | 只看该作者
华为代理商
如果是单台风机,且附近没有24v电源线的情况下应该放4根或5根,具体看风机控制器。
6#
发表于 2013-3-14 19:34:55 | 只看该作者
模块最好放在风机控制箱里,如果放在主机里,那最少要放四根线,两根启动,两根反馈
7#
发表于 2013-3-14 21:49:58 | 只看该作者
一、不自锁接法:(常用接法)
北大青鸟151F-D模块接法
启动、停止、回答、地线,接到模块的1、2、3、4,
从中控室来的24V正,接到模块的16,
14和16勾一起
13接启动的+
4接启动的—
3和4接反馈。

二、自锁接法:
启动、停止、回答、地线,接到模块的1、2、3、4,
从中控室来的24V正,接到模块的5,
5和14勾一起
6接停止的+
13接启动的—
3和4接反馈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册