华为代理商
     空气开关上的3200、3300、3400它们有什么区别
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-16 20:06:16 | 只看该作者
华为代理商
相关型号举例如下:
  1)DZ20-100/320 Ie=60A
   DZ--“自动”的反拼音
   20--设计序号
   100-是它的壳架等级
   3---表示极数即三相
   2---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
   0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
   Ie=60A---过电流调节 额定电流。
  其中空气开关额定电压大于等于线路额定电压,空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

  2)DZ47-60A C25
     DZ47---系列微型断路器
   LE-----带漏电脱扣功能
   60-----框架等级为60A
   C------瞬时脱扣过流倍数,为照明类(5~7或7~10倍),D为动力型(10~14倍)
   25-----额定电流