1        概述
1.1 JB-QB-XY4000FB火灾报警控制器是根据GB4717-2005《火灾报警控制器》研制开发的新一代高科技产品。控制器采用MCS-51系列单片机及外围芯片构成。该控制器所挂接各种探测器、模块等设备均采用P89LP900系列单片机控制,并采用无极性二总线方式,从而构成科学的、先进的分布智能式火灾报警系统。
1.2 该控制器采用汉字液晶显示,并挂有了国家标准二级字库,使各种警情的提示信息详尽准确。融合了当今广泛普及的计算机中大家都熟悉的操作方式,使日常操作,维护变得简单、容易,相信会使用户感到方便。
1.3        本机具有强大而操作又很简单的现场编程功能,能够满足各种复杂的逻辑关系要求,达到报警时准确、可靠地启动现场设备;科学合理地达到灭火的要求。
1.4         该控制器必须同本公司生产的外部设备配合,组成火灾报警控制系统。
1.5         本机采用金属喷塑外壳;面板采用丝印技术工艺;轻触式按键;超高亮的指示灯;动态液晶显示画面;超强功能,高稳定性,相信会赢得用户的信赖和满意。
2        基本原理及主要特点
2.1 基本原理
火灾报警控制器的主要功能是准确地向人们报告火灾信息,这是众所周知的道理,那么如何能让火灾报警控制器报警准确,也就是尽可能减少误报警,这一直是从事火灾报警研究人员的研究课题。模拟量火灾报警系统虽然在一定程度上减少了系统的误报率,但还是没有将系统设计为最佳,因此人们还是一直在寻求更佳的设计方案。九十年代后期,微型单片机技术的发展给智能化设计带来了革命,很多领域均开始应用智能化设计产品。本产品正是应用智能化设计,在原XY4000系列基础上研制开发的。本系统和XY4000系列设计一样,控制器和探测器是分开设计的,它们即各自是独立工作,又通过总线互相联系。也就是说控制器是将原来的中央集权,下放给每个探测器,探测器则根据现场的实际情况对火警进行判定。一旦探测器发来报警信号,控制器负责将探测器的报警部位报出,控制器的另一个作用是对探测器及模块等进行管理,操作者可通过控制器向探测器及模块发出命令。上述系统经过大量的试验和长时间的可靠性考核,证明无论是控制器,还是探测器的稳定性都得到很大的提高。  
2.2 主要功能及特点
2.2.1火警报警
        该控制器是以火警优先原则设计,当有火警存在时,故障将不被显示。控制器正常巡检时,是按地址大小顺序分时对总线设备进行查询,当发现某一总线设备有火警嫌疑时,转为定点多次查询,若多次查询均表现为火警,控制器就将该地址判为火警。若有一次表现不为火警,则退出判定转下一地址查询。该项功能主要是为了抗干扰而设的。
        控制器同时显示首火警和后续火警,并启动火警声响和机内控制接点以及外部联动模块(联动状态为自动时)。另外控制器还将火警地址,类型、位置、日期、时间信息送历史记录寄存器。历史记录在复位或掉电时不能清除,以备随时查询。当火警数大于1个时,控制器将自动循环显示,同时也可通过键盘进行手动查询。
        报火警时,声音报警可以手动解除。外部联动模块,若键盘允许操作也可手动解除。复位键可将火警状态复位。(键盘允许操作时)
2.2.2启动报警
        当控制器有模块被启动时,启动灯闪亮(没反馈)或常亮(已反馈),同时将启动地址,类型、位置、日期、时间信息送历史记录寄存器。历史记录在复位或掉电时不能清除,以备随时查询。当有多个地址报警时,控制器将自动循环显示,同时也可通过键盘进行手动查询。
2.2.3反馈报警
        当控制器有模块反馈时,反馈灯亮,同时将反馈地址,类型、位置、日期、时间信息送历史记录寄存器。历史记录在复位或掉电时不能清除,以备随时查询。当有多个地址报警时,控制器将自动循环显示,同时也可通过键盘进行手动查询。
2.2.4故障报警
        当控制器有故障报警时,故障灯亮,同时将故障设备地址,类型、位置、日期、时间信息送历史记录寄存器。历史记录在复位或掉电时不能清除,以备随时查询。当有多个地址报警时,控制器将自动循环显示,同时也可通过键盘进行手动查询。
2.2.5总线故障报警       
        当控制器总线短路或断路时,控制器将报总线故障,总线故障指示灯被点亮。总线故障级别高于总线设备故障。总线故障声音可手动解除。总线故障排除,报警自动取消,总线故障灯熄灭。
       上述报警的声音均可手动消除,灯光复位前均不可消除。
2.2.6系统故障报警
        当控制器的主CPU或底板不能正常工作及存储单元等器件发生故障时,将报系统故障,系统故障指示灯亮,同时还有故障声响。此时不能消声!
2.2.7电源故障报警
        当控制器的供电系统出现故障时,将报出故障类型和故障声响。故障声音可手动解除,并有消声指示。故障被修复后,故障声、光报警将自动取消。
3  外形尺寸、安装尺寸及重量
3.1  外形尺寸见图3-1

图3-1外形尺寸图
3.2  安装尺寸见图3-2
      
图3-2安装尺寸图
3.3        面板图见图3-3

图3-3面板图
3.4  整机重量:8.5kg
4   主要技术指标
4.1  容量:2路×128点
4.2  线制:二总线无极性。
4.3  时钟:硬件时钟,日误差小于1秒。
4.4  主电电压:AC220V±1105 %(50Hz)
4.5  直流备电:DC12V4.0Ah密封铅酸电池组。            
4.6  主机功耗:≤5W
4.7  温度范围:-10~+45℃
4.8  相对湿度:≤85%
4.9  显示方式:液晶屏汉字显示(白色LED背光),发光二极管指示。
4.10 报警方式:分布智能报警。
5  系统联网、构成
5.1  控制器接线端子说明。
5.1.1控制器电源上备有AC220V三相插头及备用电源接线端子(+、-.)
5.1.2控制器接线端子如图5-1,电源输出为24V对外供电。2路输出总线输出,接现场设备。A,B为R485通讯接口。输出接点设有公共端,常闭输出端和常开输出端。
5.2 控制器与外部设备接线说明。
该控制器所挂接的各种探测器和各种模块等外部设备均是无极性的,因此在施工中不必考虑探测器的接法。只要把探测器等外部设备的总线接到系统总线上即可。对外输出接点可接警铃或其它24V以下供电设备。R485通讯接口可与PC机连接组成CRT图型显示系统或与集中机组成联网报警系统。
一般32个左右总线设备应使用一个隔离模块,隔离模块不占用总线地址。
5.3 系统联网可参见系统图5-2


图5-1接线端子图                           


图5-2系统图
6  操作说明
该控制器的操作采用直接输入数字进行选择的方式。操作简单容易。相信用户很容易掌握本机操作。
控制器初始化结束后,即进入监视画面表示系统已进入正常巡检。在此状态下用户按确认键,屏幕将出现6个主菜单提示,它们分别是设置、操作、信息、编程、查询和记录。按对应数字即可选中该功能。
下面详细介绍各种功能操作。
6.1  设置
设置共设6个选项,它们分别是时钟、级别、密码、区址、联动和打印。

6.1.1  时间设置
功能说明:对控制器的日期、时间进行设置。                                            
操作方法:进入该功能后,可通过左、右方向键切换光标位置,通过上、下方向键或直接输入数字键进行数值修改,修改正确后按确认键结束操作。

6.1.2  级别设置
      功能说明:控制器的操作级别分管理操作级别和普通操作级别。设为管理操作级别时,当要对系统进行设置和一些操作时,必须输入系统密码才能进行。设为普通操作级别时,则不需密码即可进行。
      操作方法:进入该功能后,屏幕显示两个菜单提示,反白显示为选中项,按左、右键可切换选中项。确定选中项后按确认键结束操作。

4#
发表于 2012-4-11 20:52:42 | 只看该作者
华为代理商
6.1.3  密码设置
      功能说明:控制器设有系统操作密码和编程操作密码,供管理级别操作人员进入系统和编程时使用。两种密码用户均可进行更改,但更改后必须牢记,否则将无法进入系统操作和编程状态。密码必须由数字组成,最多设置10位,最少位设置4位。
      操作方法:进入该功能后,通过上、下键选择一种密码。当进入下级菜单后,按屏幕提示第一步输入原密码、第二步输入新密码(位数为4至10位数字之间),第三步正确后按确认键结束操作。

6.1.4  区址设置
      功能说明:当控制器为区域机时,通过该菜单设置区域机地址。
      操作方法:进入该菜单后,直接输入区域机地址,然后按确认键即可。

6.1.5  联动设置
      功能说明:控制器设有两种联动状态,一种为手动状态,一种为自动状态。可通过设置进行选择。
      操作方法:设置方法同级别设置。

6.1.6  打印设置
      功能说明:控制器设有两种打印状态,一种为手动状态,一种为自动状态。可通过设置进行选择。
      操作方法:设置方法同操作级别设置。
6.2   操作
操作共设6选项,分别为屏蔽、解屏、登记、检测、添加和删除。

6.2.1  屏蔽操作
功能说明:当系统中有个别设备损坏,又不能及时修复或替换,可用此功能屏蔽该设备,以免报故障。最新屏蔽的设备地址和屏蔽时间以及屏蔽总数将显示在显示屏上。                           
操作方法:进入该功能后,按屏幕显示提示输入设备的路和号后,按确认键结束操作。若输入的设备地址不存在或已屏蔽,屏幕将有不同的提示。设备路必须为1或2、号必须为3位(001至255)。

6.2.2  解屏操作
功能说明:恢复被屏蔽的设备,使该设备重新恢复正常工作。                                                              
      操作方法:操作方法同屏蔽设备操作。

6.2.3        登记操作
功能说明:调试安装设备的第一步,必须进行此项操作。该操作的目的即是将控制器      所接设备等登录到控制器。登录时控制器将自动登录设备的地址及类型。
操作方法:进入该功能必须按屏幕提示输入编程密码后才能进行。输入正确的密码并按确认键,控制器自动进入登记状态。登记时,控制器显示登记总数。登记结束时,稍等片刻控制器将自动复位表示登记完全结束。

6.2.4  测试操作
      功能说明:目的是检查系统所接的总线设备工作是否正常。
      操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入设备的路-号后按确认键,控制器将自动对所键入的地址设备进行测试。测试时间约30秒左右。
6.2.6  添加操作
      功能说明:当有少量设备增加时,可利用该功能直接添加设备。
      操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入设备的路-号后按确认键,屏幕再次提示输入设备类型,输入类型后再按确认键完成操作。

6.2.7  删除操作
      功能说明:当有少量设备减少时,可利用该功能直接删除设备。
      操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入设备的路-号后按确认键即完成操作。
      
6.3   信息
      信息共设4个选项,分别为某路、某号、统计、运行。

6.3.1  某路信息
      功能说明:检查某路登录的设备信息,包含登录的数量及类型。目的是检查登录设备
是否正确。
      操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入路后,有两个菜单供选择,粗略仅显示登录的地址,每屏可显示24个地址。当设备数大于24个时,按上、下键进行翻页查询。详细可显示地址的全部信息,每屏可显示1条信息,当设备数大于1个时,按上、下键进行上一个和下一个查询。屏幕右上角显示该路登录的设备总数。

6.3.2  某号信息
      功能说明:检查某号信息,包含该号的类型、显示位置。目的是检查该号的类型和显示位置是否正确。
操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入路、号后,按确认键即显示该地址的信息。每次显示一个地址信息。

6.3.3  统计信息
      功能说明:检查控制器登录的全部设备数量及相应类型。
      操作方法:进入该功能后,屏幕按类型顺序显示各类型设备数量。可按上、下键进行翻页查询。

6.3.4  运行信息
      功能说明;查看控制器的本次开机时间和上次关机时间。
      操作方法:进入该功能后,屏幕直接显示上述时间。按任意键可返回上一级菜单。

6.4   编程
一般系统中的模块大都是为控制外部设备或接收外边设备信息而设的,并且有一定的联动关系。而且这个关系不是固定的,必需进行现场编程,根据现场实际情况,设定动作逻辑关系,才能组成一个科学、合理的自动化火灾报警及联动系统。
该控制器编程原则:
1.        逻辑关系编程都与组有关系,输出模块有 “控制组”和 “参与组”。输入模块和探测器只有 “参与组”。“控制组”的组与组之间能实现与、或关系。“参与组”的组内也能实现与、或关系。
2.        输出类模块必须经过控制组编程,也就是说必须有控制组。探测器、按钮和输入                                                                                                  
模块等总线设备,如果参与联动,必须经过“单点参组编程”。有成员的组必须进行 “组内关系编程”。不参与联动的各种总线设备可不进行 “参与组编程”。
3.        输出类模块的控制组最多有7个控制组(卷帘门模块最多有5个控制组),另外还可输入1个总线盘地址(组和号,占两位)(卷帘门有2个总线盘地址,即占4位),同时该模块还可参与最多10个组。探测器、按钮和各种输入类模块无控制组,但可参与最多10个组。
4.        所有总线设备都应进行 “显示位置编程”。
5.        编程共设6个选项,分别为模块、参组、组关、位置、清空和电脑。输入正确的编程密码按确认键即可进入各项编程。
6. 名词解释:控制组——控制输出模块动作的组;参与组——探测器、各种按钮及各种模块等总线设备按一定规律组成的控制组。

6.4.1  模块编程
功能说明:定义该模块的控制组。 也就是说哪些组报警可使该模块动作。每个地址最多可设9个联动组。
操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入路、号后按确认键。屏幕显示该模块的类型。屏幕将提示输入9个控制组和一个组间关系。(注:前9个为控制组,最后1个为组键关系。按数字键输入控制组号和组键关系,按左、右键可改变光标的位置。按确认键完成操作。

6.4.2  参组编程
功能说明:给各种探测器,输入模块或输出模块设定参与的组。当控制器为区域机且第1个为255时,第2、3、4个即是要启动的集中机的路、号和启动方式。后6个为本机的参与组。第4个(启动方式)可设置为001,002,000分别为启动模块1接点,启动模块2接点和停止模块。
操作说明:操作方法与模块联动编程相同,但必须注意各个参数的意义。

6.4.3  组关编程
功能说明:设定有成员组的组内关系
操作说明:进入该功能后,按屏幕提示输入3位组号后按确认键,屏幕提示输入组内关系,默认值为1。可通过数字键改变该值,确认后按确认键组内关系编程完成。该数值即是组内成员与的个数,最大不大于9。

6.4.4  位置编程
功能说明:显示位置,即为该地址在现场中的实际位址,最多用5个汉字表示。
操作说明:进入该功能后,按屏幕提示输入路、号后按确认键,屏幕显示原来该地址的显示位置,同时有一个字为反白显示,按左、右键可改变反白的位置。位置确定后,按数字键输入区位码得到的汉字将改变选中的汉字。按确认键即完成一个地址的位置编程。按上述步骤可进行其它地址编程。

6.4.5  清空编程
功能说明:首次编程时应进行此项操作,以清除原来的不符合本工程的组、组内成员和联动组。
操作方法:进入该功能后,屏幕提示“确定清空?”,如果是已编程的工程,应注意真的要清空吗?确定清除按确认键,控制器完成清除后自动返回上一级菜单。如不想清除按复位键,控制器将返回上一级菜单。
5#
发表于 2012-4-11 20:54:24 | 只看该作者
华为代理商
查询
      查询共设3个选项,分别是模块查询、组员和参组。

6.5.1  模块查询
功能说明:检查模块联动编程是否正确。
操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入模块路、号后按确认键,即显示该模块的编程信息。

6.5.2  组员查询
功能说明:检查组内成员是否正确。
操作方法:进入该功能后,按屏幕提示输入3位组号后按确认键,即显示该组的全部成员,同时在屏幕上端还将显示该组组内关系数和组内成员总数。当成员数多于1屏时,可按上、下键进行翻页。

6.5.3  参组查询
功能说明:检查地址参与组是否正确。
操作方法:同模块查询。

6.6   记录
      记录共设5个选择项,分别是火警、启动、反馈、普故和声故。每种记录分别可存储1000多个报警信息。每种查询均设2个选项,1按地址查询、2按日期查询。第1种查询只需输入要查询的地址,再按确认键即可;第2种查询只需输入日期再按确认键即可。

6.6.1  火警记录
      功能说明:查看火警历史记录。火警历史记录的内容包含报警地址、类型、位置和报警时间。
      操作方法:进入该功能后,屏幕提示2种查询选项。按上、下键可选择其中1项,然后按确认键。再按屏幕提示输入地址、日期等信息。再按确认键,屏幕将显示符合选项要求的历史记录。按上、下键进行上一个和下一个查询。

6.6.2  启动记录
      功能说明:查看启动历史记录。启动历史记录的内容包含启动地址、类型、位置和启动时间。                 
      操作方法:同火警历史记录。                    

6.6.3  反馈记录
      功能说明:查看反馈历史记录。反馈历史记录的内容包含报警地址、类型、位置和反馈时间。
      操作方法:同火警历史记录。

6.6.4  普故记录
      功能说明:查看除声光故障历史记录外的所有设备的历史记录。普故历史记录的内容包含报警地址、类型、位置和报警时间。
      操作方法:同火警历史记录。

6.6.5  声故记录
      功能说明:查看所有声光故障历史记录。声光故障历史记录的内容包含报警地址、类型、位置和报警时间。
      操作方法:同火警历史记录。

6.6.6  在上述操作中,若操作结束或中途退出均可通过按复位键返回到上一级菜单或退出键盘操作。

6.7   系统自检
      自检是对控制器的显示灯及显示屏进行检查,按下自检键控制器自动进入自检状
态。自检中屏幕将出现棋盘格,扬声器将出现4种声音,全部显示灯将出现两种状态(点亮和熄灭)。然后自动退出自检状态。
         另外在操作菜单中的检测也是一种自检操作,当进入此项操作时,自检总指示灯点亮,同时显示外部设备的状态。
  
7  面板按键功能说明
其功能分别叙述如下:
火警查询键:目的:查阅火警信息。
        方法:按该键即可进入火警查询状态,进入该状态后可通过上、下键进行翻阅以查询全部火警信息。
启动查询键:目的:查阅启动信息。
                方法:同火警查询。

反馈查询键:目的:查阅反馈信息。
        方法:同火警查询。

故障查询键:目的:查阅故障信息。
方法:当系统只存在一种故障时,查询方法同火警查询。若系统即存在普通故障又存在声光故障时,屏幕会提示选择查询项,查询项可通过上、下键进行选择。确定后的查询方法同火警查询。

数  字  键:0-9输入键,功能是向控制器数字信息。
消  声  键:报警时,消除各种报警声音。
手  启  键:用于手动启动、停止各类联动模块。操作方法:按屏幕提示输入路、号再按确认键,然后按屏幕提示启动或停止模块。在6.2.4已叙述。
复  位  键:当系统有报警时,按该键可将控制器复位。
←      键:当输入数字出错时,可按该键退格再重新输入。
确  认  键:在第6节已有叙述。
方  向  键:是复用键,上、下、左、右键分别对应火警查询、启动查询、反馈查询和故障查询键。其功能在第6节已有叙述。
启 动 声光:按该键可启动全部声光警报器。
停 止 声光:按该键可停止全部声光警报器。
自  检  键:按该键将对系统进行自检。(在第6节已有叙述)
屏蔽查询键:按该键可直接查询系统屏蔽地址,通过上、下键可翻阅查询。

8  使用与维护
8.1  使用前必须认真阅读本说明书。
8.2  将控制器固定牢固,接地点可靠连接建筑大地。
8.3  开机前认真检查控制器电源线,控制器与外部设备接线是否正确无误。
8.4  系统开通调试简单流程图:
查线→接通电源→开机→校时→登记→编程→检验→运行
8.5  本控制器应有专人管理维护,定期进行功能检检。注意密码保护。如发现问题请及
时通知本公司或特约维修单位派人检查处理。
                                                    大 连 欣 洋 电 子 设 备 有 限 公 司
                                                    厂址:大连保税区中轻大厦6号楼4-A.B
6#
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:02:50 | 只看该作者
xfnijing 发表于 2012-4-11 20:54
查询
      查询共设3个选项,分别是模块查询、组员和参组。

谢谢了,这个产品可比国宝一样稀有了,所以这个资料比较难找
7#
发表于 2012-4-12 08:20:11 | 只看该作者
没有见过这个产品。。。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-4 01:08 , Processed in 0.096178 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表