fc-7448报警主机的编程并是很不复杂。
一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。
fficeffice" />
二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。
三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键
四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008)
五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,
听到“嘀”一声表示已退出编程。
六、如何填写数据:fc-7448 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。
进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr= Adr=后面的就是
要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或
者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然
后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*” 则可以回到Prog Mode
4.05 Adr=。
七、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即
时防区、24 小时防区等等。其中01 代表延时防区;06 代表即时防区;07 代表24 小时防区。(此
项一般不用编写,用出厂值即可)
八、确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二
防区,如此类推………如果想把第八防区设定为24 小时防区,即可以把地址0038 中的数据改
为07,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写)
九、防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416代表第三、
四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示
防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和FC7401
的扩充防区则需把数据设
定为0 ;如果使用的防区是FC7408
的扩充防区则需把数据设定为1。(注意:此项一定要编写)
十、分区编程:DS-7400 可分8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。
十一、把系统分区:(地址是3420),其中数据1 表示使用多少个分区,输入0 代表1 个分区;
输入1 代表2 个分区……….输入7 代表8 个分区。出厂值是0;数据2 表示有无公共分区,出
厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程)
十二、确定防区属于那些分区:(地址是0287—0410),0287 代表第一、二防区,0288
代表第三、四防区,如此类推………。数据1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。
数据1、2 可以设定为0—7,代表着1 分区到8 分区。(如果系统不分区,此项不用编程)
十三、键盘的分区管理:DS-7400 主机可以支持15 个键盘,1 个键盘可以管理1 个分区,
但每个分区可以由1 个或几个键盘来管理。地址(3131—3138)代表着键盘号,3131 代表第一、
二号键盘,3132 代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2 表示键盘的功能。0 表示不
使用;1 表示LCD 键盘;2 表示LED 键盘;3 表示LCD 键盘并为主键盘。(如果系统不分区,此
项不用编程)
十四、键盘管理哪个分区:(地址是3139—3146),地址(3139—3146)代表着键盘号,3139
代表第一、二号键盘,31402 代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2 表示键盘具体
管理哪个分区,0 表示管理1 分区;1 表示管理2 分区…….7 表示管理8 分区。(如果系统不
分区,此项不用编程)
十五、防区旁路编程:(地址是2721—2724),具体编程请参考说明书。(注意:如果防区需
要旁路,则此项一定要编写)
十六、强制布防和接地故障:(地址是2732)数据1 表示可以强制布防多少个防区,数据
2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是1,如果接地有问题排除不了,则可把数据2 修改为0。
十七、修改编程密码:(地址是7589)可以输入4—6 位数的密码
十八、修改主操作密码:(地址是7592)可以输入4—6 位数的密码