对于断电的联动消防规范如何规定的啊         是任意一个烟感报警后启动相邻层的断电还是?????????
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-4-11 05:26:00 | 只看该作者
华为代理商
规范是这样写的《6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。》这里有3个关键词,1、火灾确认;2、切断有关部位;3、接通报警装置。所以我的理解是,1、一个探头报警(火警),不算火灾确认,2、真是火灾确认后,应该是切断本层+邻层的(非消防电源)。
3#
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:45:52 | 只看该作者
华为代理商
如果是任意一个烟感报警后启动本层和相邻层的断电消防验收可行吗
4#
发表于 2012-4-11 21:55:54 | 只看该作者
华为代理商
我一般是切本层的。验收也没说什么。
5#
发表于 2012-4-12 07:57:01 | 只看该作者
华为代理商
切本层的市电
6#
发表于 2012-4-12 14:51:21 | 只看该作者
在消防状态下,切断本区(防火分区或定义划分报警分区)的非消电

我是这样理解规范
7#
发表于 2012-5-25 18:28:31 | 只看该作者
只能切本层的非消防电源
8#
发表于 2012-5-26 00:19:34 | 只看该作者
小范围切断,本区域即可!
9#
 楼主| 发表于 2012-5-26 08:31:52 | 只看该作者
我们这的规范是本层发生火灾就要启动相邻层广播,声光,风阀,断电啊
10#
发表于 2012-5-26 10:00:28 | 只看该作者
各地消防执法人员对规范的理解及尺度的把握也不是一直的,所以才会有偏差出现。