光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2680|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

海湾层显

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-10 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机是海湾5000型,层显是ZF101型,主机登录不到层显
还有就是把层显隔离主机的隔离灯不会亮
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-10 15:39:43 | 只看该作者
华为代理商
登录不到原因很多的,第一:485AB线有没有接对。第二主机是调试状态收地址,第三层显供上工作地压没有


主机都没有收到地址,怎么会隔离
3#
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:57:23 | 只看该作者
华为代理商
就是,我也没有搞懂
就是他们物业的人嫌报警了吵,就把层显给隔离掉了
以前还能登录到几个,现在一个都没了
你是哪儿的?
4#
发表于 2012-4-10 17:04:00 | 只看该作者
华为代理商
求叫高手
5#
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:27:47 | 只看该作者
华为代理商
小弟刚刚接触主机编程,还得向大侠们请教
GST5000型的主机,编程时通讯板插哪里?
6#
发表于 2012-4-10 17:34:05 | 只看该作者
       层显登陆不上有几个原因  1.首先检查AB线的接线是否正确,2.通信是否良好 3.DC24V电压是否正确 4.线路对地绝缘是否在20兆以上 5.检查AB电压是否在2.3V左右跳动  6.一切正常将主机置于调试状态后进行登录
7#
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:48:24 | 只看该作者
之前已经登录上了,并且主机在监控状态,但是在重隔离里放出来后,关了机再开就登录不上了
8#
发表于 2012-4-10 18:52:21 | 只看该作者
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-4-10 18:56 编辑

   查一下通信板工作是否正常,量一下AB电压是否在2.3V上跳动,还有DC24V电压,要不你拆下一块或两块层显接在主机后面进行登记看是否能登记上(主机置于调试状态),如果不行那可能是通信板问题了,在调试状态下会把其它的故障点注册掉千万要注意了
9#
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:58:22 | 只看该作者
废纸篓3 发表于 2012-4-10 18:52
查一下通信板工作是否正常,量一下AB电压是否在2.3V上跳动,还有DC24V电压,要不你拆下一块或两块层显接 ...

谢了!如果换通讯板会不会丢失主机里的程序?
10#
发表于 2012-4-10 20:51:29 | 只看该作者
层显登陆不上有几个原因  1.首先检查AB线的接线是否正确,2.通信是否良好 3.DC24V电压是否正确 4.线路对地绝缘是否在20兆以上 5.检查AB电压是否在2.3V左右跳动  6.一切正常将主机置于调试状态后进行登录
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册