10 kV电压互感器在10 kV系统发生单相接地时,容易发生铁磁谐振,引起过电压而烧毁。虽然现在已有很多预防措施,比如使用抗谐振的电压互感器,在开口三角加装消谐器或加装一个阻值为50~60 健500 W左右的阻尼电阻,或在一次侧中性点串联1个阻值为9 k健150 W左右的阻尼电阻等,但以前安装的10 kV电压互感器中,在没有采取以上措施时,10 kV电压互感器(TV)在10 kV系统发生单相接地时因铁磁谐振过电压而被烧毁的事故仍时有发生。某电业有限公司一座35 kV变电站的10 kV电压互感器在系统发生单相接地时烧坏,原因是厂家二次接线错误。   
1  事故经过   
    2005-04-05 T14:00,该公司一座35 kV变电站的一条10 kV出线速断保护动作开关跳闸,运行人员试送后,发现10 kV母线接地告警信号,C相电压快速下降。随即巡视设备,发现10 kV高压室电压互感器柜冒烟,即刻停电。检查发现C相TV冒烟流油,经巡线检查知,该10 kV线路上发生故障,导致C相接地。将C相TV更换后,试送电时,电压互感器又冒烟,经检查此次为A相TV冒烟。又将A,B相TV全部更换,用1 000 V绝缘表测量换下的TV,数值显示一、二次线圈绝缘良好。即仔细检查电压互感器二次线路,发现其开口三角接线错误,将开口三角闭合后,从一相上引出L611与N611。接线如图1。   
2  原因分析   
    (1) 该TV柜为小车式,即厂家出厂时就将开口三角错误接线,而安装时,又未仔细检查,留下隐患。正常运行时,三相电压平衡,开口三角处电压接近于0。当某一相绝缘下降或发生接地时,开口三角处就有零序电压输出,最高达100 V。上述接线将开口三角闭合,在发生单相接地时,就有很大的零序电流在闭合回路中流动,而TV的二次绕组匝数很少,阻抗很小,短路时,短路电流较大,致使TV发热,绝缘受到破坏而冒烟流油。   
    (2) 更换后出现同样问题,原因是在第一次的耐受过程中,该只TV内部已发生匝间或层间短路,而绝缘表又很难测量出,致使在送电时,导致该TV过热、冒烟流油。运行证明将错误接线改正后,在发生单相接线时,TV正常运行。   
3  防范措施   
    (1) 在开口三角处加装并联阻尼电阻;   
    (2) 在安装前要按规程要求,认真核查二次接线。   
    (3) 加强线路的清扫和线路廊道的维护,减少接地事故的发生。   
    在检修设备和消除缺陷时,对多次发生的同样问题应多加思考,仔细分析,找出问题的根源,不能怕麻烦,不能认为这是常见多发事故,不认真解决而留下事故隐患。         