    电缆在运行中被击穿的原因很多,其中最主要的原因是绝缘
    强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:
    (1) 由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。
    (2) 负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。
    (3) 曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。
    (4) 保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,保护失效,不能保护绝缘层,最终电缆被击穿。
    (5) 外部机械损伤,或者敷设时留有隐患,运行一段时间电缆被击穿。
    (6) 电缆头是电缆线路中的薄弱环节,常因电缆头本身的缺陷或制作质量不佳,或者密封性不好而漏油,使其绝缘枯干,侵入水汽,导致绝缘强度降低,从而使电缆被击穿。