      蓄电池是UPS供电系统的可靠性最薄弱的环节,很多故障的发生都是源于蓄电池组的失效。为关键负载供电的UPS供电系统一旦转为蓄电池供电,而蓄电池组未能正常工作的话,将会为用户会成重大损失,甚至是灾难性的。因此,用户要重视对蓄电池的选择、测试、验收、维护和保养。1.蓄电池的选择
  
  (1)电池的种类
  
  要使蓄电池组具有较高的可靠性,首先要正确地选择蓄电池,UPS用蓄电池与通讯用蓄电池在设计上就存在不同:有些蓄电池具有较好的循环特性;有些蓄电池适宜启动;有些蓄电池适宜低温环境;有些蓄电池适宜小电流放电等等。在挑选蓄电池时,了解各种蓄电池在工艺间上和使用上的差异是非常必要的,充分了解蓄电池的电性能和用户本身对产品性能的需求。
  
  (2)用户对产品的需求
  
  例如后备电源系统容量需求、使用的频率、使用的环境、主要用途、使用寿命、可靠性要求、瞬间放电率、整流器的规格和其他蓄电池相关性能的要求。
  
  (3)供应商的产品承诺
  
  产品设计参数:蓄电池的型号、外观尺寸、额定容量、额定电压、重量、重量比能量、体积比能量、设计寿命、正负极板片数、正负极板厚度比、电解液密度、极板的类型、板栅的材料等)、产品电性能参数、产品的实际使用寿命、安装使用环境、不同型号的性能和价格、不同种类的产品保修期等。
  
  2.蓄电池组安放的布局及环境
  
  蓄电池组安放的布局及环境,会很大程度地影响可靠性和使用寿命,在设计时要考虑到以下几点:
  
  (1)温度控制:高温会缩短蓄电池的使用寿命。在35℃的环境中,蓄电池的使用寿命只能达到额定寿命的一半。低温又会使蓄电池的容量减小,在15℃环境下,蓄电池要损失大约10%的容量。因此,电池室的温度必须集中控制。最高与最低的温度差应小于2℃。否则会使电池单体的浮充电压不稳定。
  
  (2)维护用通道:电池室内必须留有过道,以供维护人员更换电池和进行清洁时使用。如果没有留出这个通道,所有的养护工作都无法进行。如果机柜被塞得很满,维护人员无法接触到蓄电池的极柱端子。当蓄电池在三个月或更短时间内出现性能下降时,维护人员无法意识到问题的严重性。
  
  (3)安全性:安全方面要考虑的问题包括:酸雾排放口、机柜通风散热、清洁用工具,采光效果以及方便出口。一般不要采用高于两层的电池架。
  
  3.蓄电池的验收及储存
  
  用户必须按照正确的程序验收和储存蓄电池,以确保安装和使用时的质量。以下是三个最重要的步骤:
  
  (1)损坏检查:在蓄电池交货后,要立即进行检查,以便用户能迅速掌握损坏或部件缺失的情况。因为如果反映问题的时间太迟,不仅会加重损失,而且向厂商或供货公司索赔也会很困难。
  
  (2)在完成上述检查以后,才可进行安装。完成安装后,进行充电,充满电后再浮充72个小时,然后作完整容量测试。如果通过容量测试,蓄电池验收才算完毕。
  
  (3)验收完毕后,蓄电池必须再充满电,浮充72个小时后,测其内阻作为以后判别其性能的基值。如果内阻值都在平均值的±5%,则视为阻值匹配,超过平均值5%的蓄电池最好要求供应商更换,因为内阻值相差太多的蓄电池组寿命会受到影响。
  
  (4)储存处应凉爽干燥,高温和较快的自放电率会使蓄电池的内耗增加。
  
  (5)如果必须充电,如果蓄电池的储存时间已超过六个月,用户还不对它们进行升压充电,那么多数的生产商所做的保证都将无法实现。如果蓄电池的储存在高温35℃的环境中,时间缩短为三个月。
  
  4.蓄电池组的安装
  
  安装也是一个重要的步骤。因为这项工作好坏,会影响电池系统运行的可靠性。多数的用户没有意识到蓄电池的安装工作的重要性。蓄电池安装工作应该是由培训过的人员或生产厂家来完成。许多蓄电池的损坏,都是由于安装人员缺乏经验造成的。
  
  以下是安装过程中会经常出现的一些损坏情况:
  
  极柱密封发生泄露:原因有可能是在搬运电池时提拉极柱,或者是安装电池间连单体的排列不整齐所致。由于电池被拉进安装位置,使电池间连接器处于绷紧状态从而使接器前,极柱和密封件之间发生挤压,极柱密封发生的泄露必然会导致电池间连接器发生腐蚀。
  
  外壳损坏:这是由于使用了未经认可的化学材料造成的。有些人员为了电池安装上的便利使用了油基润滑脂。安装完毕后,再使用成份不明化合物清洗蓄电池,由于许多化合物会侵蚀壳体材料,因此,造成了蓄电池外壳破裂和电解液的泄露。
  
  5.蓄电池的使用
  
  5.1使用温度的影响
  
  (1)容量与温度的关系:随着环境温度的升高,电池的容量在一定范围内会增加。温度过低会造成负极硫酸盐化,温度过高会加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失。
  
  (2)浮充电压与温度的关系:浮充电压过高,浮充电流随之增大,加快板栅的腐蚀速度,降低电池使用寿命;浮充电压过低,电池不能维持充电状态,引起硫酸盐化,容量减少,降低电池使用寿命。
  
  (3)均充电压与温度的关系:均充电压需要随环境温度进行调整。具体的均充电压以生产厂家为准。
  
  (4)寿命与温度的关系:温度升高会损坏电池,降低电池的使用寿命。
  
  5.2  阀控蓄电池的充放电制度
  
  (1)恒流限压充电
  
  采用恒流充电,当蓄电池组端电压上升到限定阈值时,自动或手动转为恒压充电。
  
  (2)恒压充电
  
  在恒压充电下,电电流逐渐减小,当充电电流减小时,充电装置的倒计时开始起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行浮充。
  
  (3)补充充电
  
  为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损。根据需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行补充充电。使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。
  
  5.3 阀控蓄电池的核对性放电
  
  长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是否失水或干裂,只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题。
  
  6.蓄电池的维护
  
  蓄电池的维护要求在IEEE文件1188(VRLA电池)中有清楚的说明,而且要由熟练人员按照标准上的要求来执行,任何严格执行IEEE标准的用户,都会有一个可靠的后备电池系统。
  
  维护工作中所牵涉到的最大问题就是人员安全,尤其是UPS中的高压电池。没有电工知识的人员是不能从事蓄电池方面工作的。许多新安装的UPS系统使用了未经隔离变压器,这样会在电池串中每一个极柱端子上产生一个对地的交流高压,因此,UPS机柜内的安装工作是极其危险的。
  
  维护程序必须使用统一的数据测量和记录方法,以便能对蓄电池做进一步的分析。同时,
  
  推测出应被替换的电池,又可以用这些数据找出存在的问题,使系统存在的问题变得明显,。保证后备电源系统的安全,同时为索赔提供必要的证据。
  
  6.1日常维护内容
  
  蓄电池每周应检查下列项目:
  
  (1)清除表面灰尘,需用不脱毛软布或其他类似材料。
  
  (2)检查连接处有无松动,发热和腐蚀现象。及时清理,作好防锈措施。
  
  (3)电池壳体有无渗漏和变形。
  
  (4)极柱和安全阀周围是否有酸雾逸出,密封阀控电池。
  
  (5)电池组浮充电压。
  
  (6)每个单体浮充电压,对低于2.18V时,应对该电池进行均衡充电。
  
  (7)每天检查环境温度,及时调整浮充电压。最好使用带有自动温度补偿的电源。准确数据需参考电池生产商提供的数据。
  
  6.2季度和年度保养
  
  (1)内阻及电阻测试
  
  蓄电池内阻和单体模块之间连接电阻,应每季度测一次内阻和连接电阻;对阀控电池使用4年以上,应将测试周期缩短一半。对测量的阻值明显高于上一次或接近失效判定值,接近基值1.25倍时。测试周期应缩短为原来的一半或1/4达到或超过基值时,应做整组完整容量测试或掉电测试。对于整组电池的内阻平均值接近内阻接近达到或超过基值时,应做该单体的充放电测试。活化测试时,当单体内阻值超过基值50%以上时,应毫不犹豫地更换该电池。对无条件作容量测试或活化测试时,在系统安全条件许可下,利用系统作短时间,半小时左右的充放电实验。再次测量其内阻,如超过失效限值,则应更换该电池。如无条件作上述测试,应立即更换内阻达到或超过失效值的单体。更换电池时要考虑内阻匹配的原则。在更换电池数较多,总数达到10%以上,而未能找到内阻较好匹配的电池时,应该考虑更换整组电池。
  
  (2)容量测试
  
  密封阀控电池至少每年做一次完整容量测试或深度放电测试。对整组内阻平均值等于或超过失效限值时,须做完整容量测试。对单体的内阻等于或大于失效限值时,必须做单体容量及活化。
  
  6.3特殊保养
  
  如果蓄电池组有过异常条件的经验(如服务放电,过充或超高的环境温度等),那么应作一次检测。以确认电池组未被损坏。检查内容与年检所要求内容一样。
  
  7.测试
  
  一个蓄电池系统是否能发挥作用,可以用以下几种方法对其进行测试:
  
  (1)容量测试:因为这是基于正规的理论所进行的测试,而且能确定蓄电池在寿命周期中所处的位置。新安装的系统必须将容量测试作为验收测试的一部分。
  
  (2)掉电测试:这种方法是用实际的负载来测试蓄电池系统,通过测试的结果,可以计算出一个客观准确的蓄电池容量。建议在测试时,尽可能地接近或满足时间要求。如果一个使用VRLA电池的系统,在加载后无法保持原来的电压,应考虑对它做全面测试。VRLA电池加入负载后,出现局部干涸,属正常现象。但是如果端子上的电压出现迅速下降,则说明能量已耗尽,蓄电池已无法支持系统的正常运作。
  
  (3)测量内部欧姆电阻:内阻是电池状态的最佳指示器。这种测试方法,虽然没有负载测试那样100%绝对,但测量内阻至少能检测出95%以上有问题的蓄电池。负载测试是确定蓄电池性能的最好办法,但是进行测试所需的费用非常昂贵。在必要情况下,测试内阻则是一个相对合理的折中方案。根据这个方案,VRLA应在每各季度测量一次内阻。
  
  因此,单纯地依靠测量电压来判断蓄电池的好坏是不够科学的。要想使蓄电池系统达到很高的可靠性,应该从购买适用的蓄电池开始,还要确保它们能被正确的储存和安装,并且按IEEE标准中的指引来维护和测试蓄电池。配置一个永久安装的监示器或在线监控系统,将为系统的可靠性提供最大程度的保障。
  
  8.蓄电池更换标准
  
  当蓄电池的实际容量低于制造商的额定容量值的80%时,应更换蓄电池。更换的时序是容量大小标准应用的一个功能,也能比较各种负载条件下的容量边界可能值。80%的容量表明即使电池具有满足直流系统负载能力的安培(电流)能力,其退化速度也在增加,如不满足服务测试的结果或增加新负载的要求,都可能要求更换电池。诸如异常高单体/元温度的物理特性。通常也是决定更换整组或单个电池的条件,单体极性反向对需要更换而作进一步查证的单体/元是个很好的指示器。如要更换单体/元,其电器特性一定和备换的单体/元相容,并且在安装前必须经过测试。不推荐在蓄电池组接近失效时更换单体/元。
  
  一个单体的电压在经过校正操作(均充)后仍然低,那么也是对需要更换而作进一步查证的单体/元是个很好的指示器。在连续性测试中失效的单体/元,只要存在一个不可校正的条件,就必须立即更换。
  
  9.结束语
  
  文中就蓄电池的选择、验收、使用和维护进行了详细的介绍。正确认识蓄电池、科学使用蓄电池、掌握测试和挑选蓄电池的方法、合理可靠地对蓄电池进行管理和维护,能够保证蓄电池有较长的寿命,保障UPS供电系统正常运行。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-27 14:55:54 | 只看该作者
华为代理商
谢谢为人民服务!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-18 07:38 , Processed in 0.111690 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表