光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 801|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[原创] 蓄电池C网移动基站防雷接地安装的技术要求 雷百汇避雷针商城

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-3 10:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
雷百汇避雷针商城经营销售各类防雷产品,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com  电话:15517169835
1 总的技术要求
  移动基站的接地应采用联合接地,将各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连线,其截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。
  2 接地装置和安装
  2.1 接地装置
  (1)接地装置应按隐蔽工程处理,经检验合格后再回土。
  (2)接地装置回土时,要分层夯实,不应将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。
  2.2 接地装置的安装
  (1)接地装置的位置、接地体的埋深,应尽量避免安装在腐蚀性强的地带。
  (2)垂直接地体宜采用长度不小于2.5m,规格不小于50mm×50mm×5mm热镀锌角钢,埋深应不小于0.7m(接地体上端距离地面),其间距应不小于垂直接地体的1~2倍,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况而定,水平接地体宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢,接地引入线不宜超过30m,一般采用规格不小于40mm×4mm热镀锌扁钢或截面积为70mm2的多股绝缘铜线与机房总接地汇流排连接。
  (3)围绕机房外的环形地网和移动铁塔地网多点焊接连通,接地线与各部件连接方法应符合设计规定要求。接地引入线与接地体焊接牢固,所有焊点、焊缝处应作防腐处理(应涂沥青),接地引入线应远离铁塔的一侧。
  (4)接地引入线出土部位应有防止机械损坏和绝缘防腐的措施。
  (5)接地汇集装置安装位置应符合设计规定要求,安装端正、牢固并有明显的标志。
  2.3 接地电阻值及其测量
  (1)接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天地区的基站,接地电阻可小于10Ω。
  (2)接地线安装完毕,在回土前,应用接地电阻测量仪测量地线电阻,作好记录,工作人员应进行认真检查。测量仪所用连接线必须是绝缘多股导线,同时雨后不宜立即测试。
  3 出、入电缆接地与防雷
  (1)出、入站通信电缆线,应采用地下埋设出、入站的方式。由楼顶引入机房的出、入站通信电缆线,必须选用具有金属护套的通信电缆线,在进入基站入口处作保护接地处理,缆内芯线应在引入设备前分别对地加装保安装置,或采取相应的防雷措施后方可进入机房。
  (2)各种线缆应避免沿建筑物的墙角布放,尽量远离移动铁塔。
  (3)各种信号线缆及线槽的布放避免紧靠机房内的立柱或横梁,尽量集中在机房中部(雷击时机房中部的空间电磁场相对较弱)。
  (4)接地线严禁裸露布放,布放时应尽量短直,多余电缆应截断,严禁盘绕。
(5)一般设备等电位连接电缆宜采用截面积不小于16mm2多股绝缘铜线。
  (6)屏蔽电缆的屏蔽层两端必须就近接地。
  4 基站通信设备的接地与防雷
  4.1 基站专用变压器的接地与防雷
  (1)基站专用变压器安装位置应远离基站(约50m)。变压器安装与防雷接地应符合供电部门规定要求。
  (2)变压器至基站的交流市电引入电缆线,必须选用具有金属铠装层的电力电缆,应将市电引入电缆线埋入地下,将金属铠装层两端就近接地。
  (3)基站专用变压器的高、低压侧应分别对地加装避雷器,其接地端与变压器机壳以及低压侧中性点汇集后就近接地。
  4.2 电源设备的接地与防雷
  (1)直流电源工作地应从接地汇集排上引入。
  (2)所有交、直流配电源设备的机壳应从接地汇集排上引入保护接地线。
  (3)交流配电屏中的中性线汇集排应与机架绝缘,严禁采用中性线作交流保护地线。
  (4)电源设备的防雷系统应具有三级SPD防雷。雷电过电压保护必须是建立在联合接地基础上,SPD的目的是将浪涌电压引导入地。
  4.3 走、配线架和机房空调的接地与防雷
  (1)走、配线架应从接地汇集排上引入保护接地线。严禁采用走线架代替配线架与机房通信机架之间的电气连通的连接方式。
  (2)机房空调等金属设施应按要求从接地汇集排上引入保护接地线。
  5 基站通信设备的接地与防雷
 (1)通信设备除工作接地外,其机壳应做保护接地,保护接地线应引入到接地汇集排上。
  (2)通信机房内接地线的布置方式,可采取辐射式或平面型。要求机房内所有通信设备除从接地汇集排上就近引接地线外,不得通过安装加固螺栓与建筑钢筋相碰而自然形成的电气接通。
  (3)铁塔顶端避雷针应可靠引入接地,避雷针接地引入线宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢,严禁通过铁塔本身形成电气连通接地。
  (4)铁塔顶端避雷针应高出天线4~5m;天线应就近可靠接地。
  (5)馈线在进入机房入口处应就近可靠接地:馈线在60m以内的应两端及中间就近接地;馈线在60m以上的应每隔20m就近接地一次。
  (6)馈线在进入机架内之前要安装馈线防雷器,防雷器接地线应引入到接地汇集排上。
  (7)铁塔全部应就近可靠接地。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-13 01:19 , Processed in 0.092291 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表