非编码探测器的应用

[复制链接]
11#
发表于 2012-4-3 15:20:34 | 只看该作者
华为代理商
建议用编码烟感,点位不够就加一个回路,施工时有些麻烦对日后维护管理有好处。如果一个接口模块接10个烟感也要10个点,烟感报故障处理时不像编码的方便。
12#
发表于 2012-4-21 18:39:12 | 只看该作者
华为代理商
CUILI 发表于 2012-3-30 08:36
谢谢各位了。

如果用编码探测器,点数不够的情况下,能不能把它们编成一样的地址码?

肯定不行了,不能有重码
13#
发表于 2012-4-22 17:51:19 | 只看该作者
华为代理商
   非编码探测器主要是为大面积的场合使用,其主要是在一个防火区内,为一个回路的负荷而设定的(满点位主机反应慢)非编码探测器、模块与终端电阻配合使用。一个模块占用一个地址,可带15个探测器。它的计算方法参照火灾报警自动规范的8章和A图的曲线图。
14#
发表于 2012-5-24 20:26:27 | 只看该作者
华为代理商
地下室是可以考虑采用非编码探测器,一般会用一个编码模块带非编码探测器的形式,但最好全部采用智能型(带地址码)的火灾探测器