标题: 非编码探测器的应用 [打印本页]

作者: CUILI    时间: 2012-3-28 09:41
标题: 非编码探测器的应用
十六层的高层建筑中,一层设有消防监控室,其有一地下汽车库面积900m2,设计时考虑使用非编码感温探测器,这样能够节约控制器的容量。实际工程中是这样做的吗?
作者: jhjs    时间: 2012-3-28 09:52
学习消防,我还以为这个探测器是根据面积算的呢
作者: CUILI    时间: 2012-3-28 12:21
jhjs 发表于 2012-3-28 09:52
学习消防,我还以为这个探测器是根据面积算的呢

探测器的数量已经计算出来了,共70个。施工的时候是不是采用非编码探测器,要使用智能探测器的话,得编70个地址码。

作者: lmx888    时间: 2012-3-28 14:16
这样做可以的
作者: 亿奇001    时间: 2012-3-29 20:55
这样做行的,我们做二装时点位不够都是这样做
作者: CUILI    时间: 2012-3-30 08:36
亿奇001 发表于 2012-3-29 20:55
这样做行的,我们做二装时点位不够都是这样做

谢谢各位了。

如果用编码探测器,点数不够的情况下,能不能把它们编成一样的地址码?

作者: 13601395260    时间: 2012-3-30 17:55
一般大空间是这样用的,但是探测器的设计,是要看火灾自动报警系统设计规范的,这是有国标要求的,它的设置和你的层高,梁高,探测器的类型,屋顶角度都有关系的,不是简单根据探测器保护面积算的。如交流可加QQ475029227
作者: chc9302    时间: 2012-3-31 08:26
谢谢!!!!!!!!
作者: chc9302    时间: 2012-3-31 08:26
谢谢!
作者: lmx888    时间: 2012-4-1 22:40
系统中最好不要有重码,会有隐患。
作者: 日月同志    时间: 2012-4-3 15:20
建议用编码烟感,点位不够就加一个回路,施工时有些麻烦对日后维护管理有好处。如果一个接口模块接10个烟感也要10个点,烟感报故障处理时不像编码的方便。
作者: 亿奇001    时间: 2012-4-21 18:39
CUILI 发表于 2012-3-30 08:36
谢谢各位了。

如果用编码探测器,点数不够的情况下,能不能把它们编成一样的地址码?

肯定不行了,不能有重码
作者: 废纸篓3    时间: 2012-4-22 17:51
   非编码探测器主要是为大面积的场合使用,其主要是在一个防火区内,为一个回路的负荷而设定的(满点位主机反应慢)非编码探测器、模块与终端电阻配合使用。一个模块占用一个地址,可带15个探测器。它的计算方法参照火灾报警自动规范的8章和A图的曲线图。
作者: fanjinjun1986    时间: 2012-5-24 20:26
地下室是可以考虑采用非编码探测器,一般会用一个编码模块带非编码探测器的形式,但最好全部采用智能型(带地址码)的火灾探测器