[分享] 机房建设对楼板承重的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-27 17:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
许多单位在机房建设选址时,往往只考虑到机房设备多,需要面积大,只注重温湿度、洁净度、照度、接地等技术参数的保证,却忽略了机房对承重的要求。现在机房选址一般在办公楼内,普通的办公楼设计时,若没对楼板荷载提出特殊要求,一般设计的荷载在250KG/M2-350KG/M2之间。现在有很多单位往往在机房施工时或计算机设备进场后才发现楼板承重不够,并且有的设计人员对机房的概念也比较陈旧,认为机房内就是放些电脑,没有多重。但是,现在机房里所用的计算机、小型机、服务器、网络设备等,均上机柜摆放,由于设备密度大,往往在小型机、服务器和大的存贮设备集中摆放时,单平方米投影面积内的设备总重量最大能达到10001200KG(包括机柜的重量),而机房的最新的规范里对承重的要求也只有在空调、UPS电源设备间要求楼板荷载1000KG/M2,主机房楼板荷载为500KG/M2,这样的技术指标在一些大型的计算中心或数据中心是不能满足设备的特殊的承重要求的,会给机房的使用带来安全隐患。有的机房是在选址后未及时提出承重要求,致使大楼建成后不适宜进行机房建设,还要考虑承重加固问题,进行加固改造,加固方案可以采用粘贴钢板、碳纤维加固和架设钢结构钢梁加固,造成投资的损失,同时贴碳纤维加固由于碳纤维导电,并且碳纤维导电、比较轻,能漂浮在空气中,不宜清除,给机房的安全带来隐患;而采用架设钢结构钢梁加固,钢梁占用机房地板下的空间,影响机房下送风专用空调的送风,不利于机房的使用。