光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1783|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

海湾5000

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-24 19:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾5000报 “报警接口”火警,二次码为:000000。找不到该设备,怎么办啊?求各位大侠!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-24 22:57:19 | 只看该作者
华为代理商
地址码上面应该有对应的东西的 消防图纸上也应该有的呀    看看说明书上面的  我回去看看说明书  我还没有遇到这个问题!
3#
 楼主| 发表于 2012-3-25 09:04:35 | 只看该作者
华为代理商
没有crt啊,也没有图纸
4#
发表于 2012-3-25 09:30:45 | 只看该作者
华为代理商
就是有一个器件没有设定二次码,想从回路里找出这个器件,不能说是“大海捞针”困难是有的,要看方法了。用“排除法”一般3-5天应该能找到的。
5#
发表于 2012-3-25 13:30:33 | 只看该作者
华为代理商
在设备检查那里,每个回路逐一检查,花点时间就可以找到了!
6#
发表于 2012-3-26 21:47:35 | 只看该作者
这个简单,用排除法。把回路线依次拆下来,拆到哪里不报火警就是这个回路的,然后根据这个回路的楼层分布情况到楼层内逐层排除,具体查到哪一层后,把设备清单列出来,看看是哪些设备是新增加的,比如新增加的烟感,或者容易误报的信号阀和水流指示器都看看,半天就搞定。