光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3959|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

关于海湾的光束感烟探测器报故障的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-21 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我有个工地是个库房,装的是海湾JTY-HF-GST102感烟探测器。

总共20来个,现在有差不多15个左右报故障。

我去查了线路,信号线和24V都是正常的。

但是故障的黄灯都是常亮。

请问这个是不是设备问题。

小弟第一次遇到这种红外感烟,没什么经验,还请高手指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-21 09:52:44 | 只看该作者
华为代理商
重新调试,对不上了。
3#
发表于 2012-3-21 16:45:36 | 只看该作者
华为代理商
海湾的红外光束探测器--是采用反射型的,也就是自己完成发射、接收,在光束头对面有一个像镜子一样的反射器。1、查看光束头与反射镜之间是否有遮挡物;2、光束头是否偏离了反射器,造成反射光无法回到光束头上。
4#
发表于 2012-3-22 12:04:28 | 只看该作者
华为代理商
需要重新调试102主机!
5#
发表于 2012-4-21 23:15:41 | 只看该作者
华为代理商
系广州的工地,我可以帮你调!!!QQ540486051注明红外线光束烟感
6#
发表于 2012-4-26 20:08:38 | 只看该作者
海湾的红外对射探测器,我用过好多,正宗垃圾产品,它就一个毛病,调试好了,主机关机,就要重新调试,每次爬上爬下,我就想,这他妈谁定的这种产品,我操他妈,这是谁设计的产品,估计是个猴子,天天上穿瞎跳的,最后解决方法,拆信号线,重新登记,就看不见了,只要不会验收到就ok了,反正装的高度比较高,一般不会试的。
7#
发表于 2012-4-26 20:11:04 | 只看该作者
你用到了中国最差的红外对射探测器
8#
发表于 2012-4-26 20:12:50 | 只看该作者
海湾产品质量越来越差了
9#
发表于 2012-4-27 09:44:51 | 只看该作者
本帖最后由 xinhope 于 2012-4-27 12:56 编辑

  海湾红外探测器调好后第二次上电报故障的问题,我们这也遇到过这个问题。
解决方式:
1、更换探测器,重新调试。  (说明情况海湾给换)
2、还有一种方式,不用更换探测器。在控制器上可以给探测器发出重新调试的命令,这样就不用到现场登高调试。 (具体操作步骤海湾技术会告诉你)
   像楼主或者6楼的朋友遇到的问题,为什么不和海湾当地的售后打电话沟通呢, 我们公司和海湾技术沟通比较顺畅,有什么很快就解决了。
10#
发表于 2012-4-28 11:48:17 | 只看该作者
这本身光路在调试时还没调到最强的光路,才会有这种现象。