监控机房常跳闸问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-14 10:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
机房内分这几个部分,操作台,监控机柜,广播机柜。3处用电直接由一个63A的漏电开关直拉,潮湿或下雨天开关经常性跳闸。请问各位高手,这类跳闸事件通常是什么原因造成与解决办法....
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-14 20:34:01 | 只看该作者
华为代理商
原文“潮湿或下雨天开关经常性跳闸

您是否采用了AC220V供电给室外电源或用电设备? 您的室外线路是否有可靠的防水处理? 您的室外线路是否接头较多,或接头未做严格的防水处理。

参考以前我的发贴:本站特编写“防水胶带正确使用方法”一文,希望能给初学者以提供帮助。
3#
发表于 2012-3-24 22:57:59 | 只看该作者
华为代理商
除楼上分析的原因外,在查一下您说的那个63A的漏电开关是单相还是三相的,很多机房配电箱、柜不只是只带操作台或机柜,还带一些其他设备如空调等设备,如果三相漏电开关带单相设备较多了,就会造成三相不平衡现象,引起总开关跳闸。
建议总开关不要用漏电,采用普通三极开关,在控制监控、广播等分路采用1P+vigi或2P+vigi独立控制,这样某一路出现跳闸的话不会影响其他设备用电。
希望能帮到您。
4#
发表于 2012-3-24 23:34:18 | 只看该作者
华为代理商
顶一个!!支持ceo及同仁们!!
5#
发表于 2012-3-26 13:19:04 | 只看该作者
华为代理商
同意三楼做法
6#
发表于 2013-2-17 15:27:18 | 只看该作者
冒个泡,肯定是那的线路由于进水,而导致短路。