[原创] 电动卷帘门控制器的使用说明

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-9 11:58:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
                   电动卷帘门控制器使用说明书
                   捷信科技有限公司:15872225436(肖雷)
普通电动卷帘门控制器都是遥控的,现在很多客户要把普通的改成防火的。其它都是可以改的。这样让普通卷帘门控制器可以变成防火的。
1、接收器出来6条线,2条是220V的交流电压线,也就是家用的电源,黑色,不分极性;
2、2条是上升和下降控制线,1条是公共线,1条是停止线,线的颜色,可以参考电路图。只要电源线不要接错,这四条线随便接,接错了,也不会有任何的危险或损坏,所以万一接口不相符,您可放心偿试;
3、一按遥控器,靠近接收器,可以听到电机的继电器在工作的声音;
4、按一次遥控器,遥控器给电机发射一个信号(注意是信号,而不是电源),然后电机端将这个信号锁定,并持续动作,直到电机的限位开关起作用,或者按了停止键。技术参数:
输入电压:220×(1±10%)V
每路额定电流:10A
遥控方式:无线电编码
工作温度:-25℃~+50℃
安装在无日光照射、高温、严重落尘、
滴水、湿气低、腐蚀性气体场所
主要功能特点:
1、微电脑控制:采用智能芯片控制,负载保护电路
2、遥控功能:采用无线电遥控门体的开、停、关
3、红外防碰撞功能:门体运行关门时,若遇有障碍物,
   门体自动停止并后退。
4、开、关门自动限位功能(可选单限位或双限位)
湖北捷信科技有限公司
地址:湖北襄樊育红路45号(联系人:肖雷)
技术服务热线:15872225436 扣扣:1033519035
在这里顺便讲一下防火卷帘门控制箱的一般功能:
本控制器的核心采用美国微芯公司的微控制器芯片;接收烟感.温感信号由A.B.C三种程序方式来控制,实现烟.温感信号分离;各种时间均采用微电脑学习方式的智能化调整;具有智能化程度高.功能齐全.性能稳定.抗干扰能力强.一次回路容量大.寿命长等特点,适用于AC380V50HZ或AC220V50HZ卷帘门机。
二、主要技术参数:
主 电 源:             AC 380V(±15%)  50Hz(±1%)   
备用电源:             DC24V/2Ah                 
电机功率:             < 1.0KW                       
反馈触点容量:         DC24V/1A
外形尺寸:             长x宽x高   335mm x 245mm x 60mm
⑴基本功能:
①手动控制卷帘门上行、下行、停止功能
②接收烟温感信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能
③接收消防中心信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能
④火警状态:卷帘门运行到底时按任意键皆为上升至中位延时后二次降到底
⑤门位指示输出(上限、中位、下限)
⑵辅助功能:
①电源、相序运行错误状态,灯光闪动指示功能
②火警声光报警功能
⑶保护功能:
①电源进线相序自动检测和相序改变后自动保护功能
②过载自动保护功能
③缺相自动保护功能
7,所有控制箱质保一年。欢迎广大客商订购或是来电咨询:15872225436 技术服务热线:15872225436 QQ:1033519035恭祝朋友生意兴隆!
2、性能参数
⑴一次下滑时间可调范围0~600s,中间停留时间可调范围0~600s
⑵报警音量可达100dB
⑶所有输出点容量:AC220V/5A、DC30V/5A
⑷电源进线缺相或相序错误系统8s内保护
⑸系统功耗<15W,高节能
⑹接消防中心信号是有源信号,反馈消防中心信号是无源信号
⑺外接正常指示灯为6.3V、1W
⑴限位开关未调整前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状态
⑵电控箱正式投入运行后,每月应进行两次运行检查
⑶按键指令门不动作:先检查三相电源是否缺相,三相电源进线的相序是否接错,停止键是否接在常开触点上。
⑷外接正常指示灯应安装在显眼处,以便检查。

湖北捷信科技有限公司
地址:湖北襄樊育红路45号(联系人:肖雷)
技术服务热线:15872225436 扣扣:1033519035
网上联系方式:http://xlkxjh2.bmlink.com
http://shop60666102.taobao.com
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-13 19:47:45 | 只看该作者
华为代理商
这些方法太厉害了,不知道实用性怎么样。直接换成防火的不就好了吗,不麻烦。