光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3097|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

发个压力开关接线示意图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-19 21:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
湿式报警阀监视模块接线图.dwg (47.83 KB, 下载次数: 195)
《自动喷水灭火系统设计规范 》11.0.1 提到:“湿式系统,干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。。。。”

因为有时候看到人家说,压力开关是通过信号模块(监视模块),来启泵的,不需要什么所谓的直接启泵之类的。。
不管怎么样,那就弄个既监视又直接启泵的方式就好了。。哈哈。。详附件,附件的接线模块是赋安的产品,别的产品大同小异,仅供参考!欢迎指正!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-2-21 20:06:56 | 只看该作者
华为代理商
现在压力开关都是双触点的啊。
一路接模块,一路到控制柜。
3#
发表于 2012-2-22 23:22:42 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的对
4#
发表于 2012-2-23 12:00:24 | 只看该作者
华为代理商
压力开关应该是两根线,平时常开,动作后常闭。你送一个24V电源正极在其中一根,另外一根接在24V继电器13,14脚接24V-,只要压力开关动作,继电器便动作;剩下在继电器上取一组常开接模块反馈,取一组接泵控制柜,便OK.
5#
发表于 2012-2-23 16:31:54 | 只看该作者
华为代理商
压力开关直接启泵很危险的,一般是通过监视模块和手自动限制,作联动,直启很容易误动作.
6#
发表于 2012-2-25 23:50:27 | 只看该作者
             楼上说得对
7#
发表于 2012-3-1 16:14:25 | 只看该作者
楼上说的对。。。。