光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1342|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

户外隔离开关的常见缺陷分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-5 07:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

常见缺陷及其分析fficeffice" />

  1.传动困难

  由于户外式隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,极易出现锈蚀,以致造成操作时传动阻力增大,甚至出现拒动的现象。一般运行前两年操作基本正常,而后即出现不同程度的操作困难。运行中曾出现3起因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况,不得不停运一条母线对其进行临时的大修处理。有时大修前甚至出现每逢大型操作,检修人员必须到现场处理缺陷的被动局面。而某室内变电站已经运行近10年,却从未出现一起类似的缺陷。通过今年对所有隔离开关大修解体,发现底座内的轴承均有不同程度的生锈和干涩现象:

  (1)有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;

  (2)有的黄油已成千块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;

  (3)仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而可以肯定,底座内轴承的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位(如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等)的锈蚀只是引起操作的困难。

  2.垂直连杆进水

  该型隔离开关垂直连杆的上部连接头内是空的。运行中,雨水/倾着连接头的键槽流人垂直连杆内。因连杆下部与连接头焊死不通,进入垂直连杆内的雨水,日积月累后造成管内壁生锈严重,致使钢管强度大幅度降低,操作中造成多起垂直连杆扭裂的故障。又冬季来临时管内结冰,体积的膨胀可能造成钢管破裂,致使本体与机构脱离。此时隔离开关失去闭锁力,有可能在运行中自动分闸,形成严重的误分事故,该现象共出现过6起。大修中发现垂直连杆进水率为百分之百。这属厂家设计制造缺陷,必须进行改造。

  3.接触不良

  现在,由于系统供电可靠性的提高和供需矛盾的减弱,隔离开关的操作次数大幅度降低,因而由于动、静触头机械磨损和电烧损造成的接触不良问题很少。从红外测温及过热处理情况和此次大修发现的问题来看,接触不良的主要原因是弹簧锈蚀、变细、变形,以致弹力下降;机构操作困难引起分、合位置错位及插入不够;接线板螺丝年久锈死,接触压力下降;接触面藏污纳垢,清理不及时等。

  4.瓷瓶脏污

  定期清扫是保证设备外绝缘的重要手段之一。现在由于设备由定期检修制向状态检修制过渡,停电周期变长,使定期清扫几乎成为不可能。因而必须寻找更有效的可替代定期清扫的方法,如带电水冲洗、测盐密值、在线监测瓷瓶外表面泄漏电流等,以确保瓷瓶积污在允许的范围之内。

 改进措施

  1.为防止生锈,在每个底座上部钻一个φ8孔,运行中定期加二硫化钼润滑剂,对于关键的易锈部位改用不锈钢螺栓连接。

  2.当垂直连杆由于进水生锈,其强度已大幅度降低,不能继续使用时,改用由热镀锌钢管制作的垂直连杆和新的不进水的连接头。

  3.采用先进的红外测温技术,定期检测导电部位的发热情况,及时发现和处理接触不良问题,防止过热事故。另外,在停电时,对导电部位涂抹导电脂和对生锈螺丝进行更换,并测量导电回路的接触电阻,检查弹簧拉力和接触面接触情况等。

  4.变电站在安装在线监测装置时,选择几组隔离开关监测其表面污秽电流,并根据泄漏电流检测结果,制定符合本地区实际污秽现状的清扫制度。

  5.对新装设备进行轴承座的解体检查,凡未加润滑剂和涂黄油的进行重新清洗,涂抹二硫化钼润滑剂。

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-15 03:13 , Processed in 0.057624 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表