消防报警二总线能用ZR-BV 2*1.5的电缆吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-8 21:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位大虾,我目前看到一张图纸上面消防报警总线标的线型是ZR-BV2*1.5的,而不是常见的RVS线,请问,这对吗?不会是标错了吧?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-2-9 08:19:43 | 只看该作者
华为代理商
这样作不对,应该用RVS的双绞非屏蔽电缆。因为双绞线的信号抗干扰能力比BV强很多,而且BV线是独股的硬线,你在穿线,和设备接线时都不如RVS线方便。
3#
发表于 2012-2-9 08:21:20 | 只看该作者
华为代理商
还有就是用BV线信号的传输距离也要比RVS近很多。
4#
发表于 2012-2-13 22:16:54 | 只看该作者
华为代理商
信号线一般用 RVS
24V电源一般用BVR
电话线用RVVP
广播用BVR
485通讯线用RVSP
反正我是这样搞的
5#
发表于 2012-2-14 21:43:38 | 只看该作者
华为代理商
楼上是正解啊,
6#
发表于 2012-2-14 22:59:13 | 只看该作者
不能吧!都是用双绞线的
消防维保公司
7#
 楼主| 发表于 2012-2-15 07:51:07 | 只看该作者
多谢各位大虾指教,受益匪浅,跪谢!
8#
发表于 2012-5-8 14:39:33 | 只看该作者
学习下                  
9#
发表于 2012-5-9 15:44:26 | 只看该作者
回答的非常好
10#
发表于 2012-5-12 00:34:30 | 只看该作者
这个问题不能一概而论!

报警的二总线,不但要传送电源,还要传送信号!

BV 电缆,2股线之间会形成电容,电容的特性就是滤波,会把信号过滤掉!如果用RVS的双绞线,电容会相互抵消。

一般来说不推荐使用BV线作为信号线,但...有些厂家设计的时候考虑到这个问题,所以有些采用模拟信号通讯的厂家,使用一段BV线也影响不大!

如果完全是数字通讯技术的机子,用2米都不行。。。特别是某些传数据比较大的 那种机子。。。。