漏电保护器拒跳原因及分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-1 11:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

漏电保护器,地方俗称触电保安器保命器,很多人认为,只要安装了漏电保护器,就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上,很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用。因此,充分分析漏电保护器拒跳的原因,纠正人们思想认识上的错误,对防止触电伤亡事故的发生,有着极为重要的作用。fficeffice" />

  一、漏电保护器处在异常运行状态下,起不到保护作用

  1.漏电保护器内部故障或损坏

  电力部门虽然对漏电保护器的管理制订了相关的制度,对漏电保护器,一般要求电工按周期进行检查试跳,但即使这样,仍避免不了漏电保护器(尤其是三相漏电保护器)内部随时出现故障的可能。如未能及时发现并排除故障,漏电保护器将起不到应有的保护作用。为避免线路上发生事故时引起不必要的法律责任,建议对漏电保护器责任到人,要勤检查,并作好运行试跳记录。

  2.漏电保护器人为的退出运行

  由于某种原因,漏电保护器误动或跳闸频繁,个别用户为了贪图方便,擅自将漏电保护器退出运行,使漏电保护器起不到应有的保护作用。其退出漏电保护器运行的方法,除了常见的解开漏电保护器的进出线,将其直接驳接外,还有一种更隐蔽、更恶劣的做法松开漏电保护器内部电流线圈二次侧的接线螺丝。

  3.漏电保护器的接线错误

  安装漏电保护器前,要详细了解其铭牌和使用说明书,根据不同的现场实际情况,采取不同的接线方式。安装好后,一定要进行如下检验:(1) 带负荷分、合开关三次,不得误动作;(2) 用试验按钮试验三次,应能正确分断;(3) 各相用试验电阻接地试验三次,应正确动作。只有上述检验项目全部合格后,才能判定漏电保护器接线正确。

  漏电保护器安装在TN系统中时,要特别注意严格区分中性线和保护线,三相四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分,保护线不得接入漏电保护器。

  二、漏电保护器处在正常运行状态,起不到保护作用

  1.在TT系统中,变压器中性点接地线断开,发生单相触电事故,漏电保护器不动作。

  当TT系统中的变压器中性点接地线断开后,安装在变压器负荷侧的漏电总保护器,将会再现如下情形:在按试跳按钮的时候,试跳正常,但相对地短路(即单相触电事故)时漏电保护器拒跳。出现这种情形的原因,是因为试跳按钮仅能检测到漏电保护器本身是否正常,而变压器中性点的接地线断开后,短路电流无法经被保护线路、大地流回配电变压器,因而漏电保护器无法动作。

  2.发生相零、相相触电时漏电保护器不动作

  当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极少部分,该电流无法使漏电保护器动作。

  3.漏电保护器越级跳闸,无法动作

  在实施分级保护时,如果漏电保护器只有动作电流级差,而没有动作时间级差,就容易造成越级越闸的现象。越级越闸的危害则是扩大了事故停电的范围。

  4.漏电保护器前的刀闸中性线保险熔丝熔断,漏电保护器不动作

  如果漏电保护器与刀闸一起安装,电源进线先入刀闸,后入保护开关,当刀闸中性线熔丝熔断后,会使漏电保护器自身电路推动工作电源,而不能动作。此时,如果相线熔丝并没有被精神焕发,各种电器虽然都停止了工作,但刀闸以下线路仍然带电,形成假象停电。当用户运用电器或检查假象停电时,漏电保护器因失电拒动而极易发生触电事故。为使漏电保护器能充分发挥其应有的作用,建议采用此种接线方式的用户,将刀闸中的中性线熔丝拆除,用相同规格的导线退换。

  漏电保护器并非保命器,很多原因都可以造成其拒跳,电工和用户都要有清醒的认识,防止因一时的大意,造成触电伤亡事故的发生

 