单位消防烟感和温感不断的报故障怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 12:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
      前两天维修的人来了把其他的地方解决好了,自从走了以后这个位置就开始出问题,很奇怪,请问原因有可能在哪里啊?除了主机问题,线路问题,烟感重号问题,灰尘问题,烟感本身有问题以外,还有可能是什么问题呢?到现在为止烟感和温感还在大片的报故障,如果是某一个烟感引起的大片故障,那应该怎样比较科学的查出那个烟感呢,如果是用查线路的方法查出那个烟感,那么具体排查线路的方法是什么呢,本人有一定的电路知识基础,但对弱电了解不多,过两天就消防检查了,请各位朋友帮下忙,越具体越好,谢谢了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-1-18 17:45:17 | 只看该作者
华为代理商
这些可能出现的问题基本上被你概括了,不过先要知道系统的品牌--才好进一步说下去。还有系统的出厂日期、平时是否有经常维护?
3#
发表于 2012-1-18 19:31:24 | 只看该作者
华为代理商
看看是哪一个回路出的问题,是整个回路报故障,应考虑回路板的问题或开路。测量一下电压看是否正常。如果是某一分区或某一层,先检查一下短路隔离器是否动作灯常亮予以更换,如果没有请往下查,把探头拿下,测量电压是否正常?如无电压,看看L+L-是否断线。如果线路没有问题,可考虑个别烟感或温感短路造成的,就得有耐心逐一排查。
4#
发表于 2012-1-19 09:16:43 | 只看该作者
华为代理商
大面积的可能是回路总线的问题,
5#
发表于 2012-1-19 11:36:33 | 只看该作者
华为代理商
要不线路问题,要不是主机这边问题