据悉,有些稳压器在使用几个年头之后,开始出现一些问题,下面罗列了稳压设备所出现的问题,一起来看下吧!

(1)A稳压设备,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝chfcz_8r间短路,有明显放电痕迹,稳压设备内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台稳压设备在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,稳压设备当天返厂检修。

(2)B稳压设备,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,稳压设备气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,稳压设备返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。

下面我们来介绍继电的保护措施:

(1)A稳压设备设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对稳压设备的安全保护。

(2)B稳压设备气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。