霍尼韦尔的236主机,在没布防的情况下过段时间就报警。这是什么原因,请高手指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-13 14:45:03 | 只看该作者
华为代理商
应该有提示吧?
3#
发表于 2011-12-13 14:55:37 | 只看该作者
华为代理商
建议首先将防区中全部线路都断开,直接把“EOL线尾电阻”接在防区上,然后布防,看是否主机会误报 ---- 如果报警,则说明主机主板有问题; 如果不报,则说明主机无问题,应该是外部探测器给了报警信号才报警的。

外部报警信号触发的原因: 1、防区设置成了24小时防区,且防区内有触发报警(24小时防区不受布防控制);  2、对射未调准; 3、防区线路有干扰或防区内有触发信号。
4#
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:30:29 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,受教。
5#
发表于 2011-12-13 22:29:11 | 只看该作者
华为代理商
说的好,学习了
6#
发表于 2011-12-13 23:15:41 | 只看该作者
机子有问题
7#
发表于 2011-12-13 23:31:56 | 只看该作者
问您个问题,一个别墅需要布防的窗户20多个,四周用红外对射,您说博世的7400好还是福克斯的好呢,很是纠结,望指导。
8#
发表于 2012-10-23 00:36:54 | 只看该作者
没接触过,过来看看,学习了
9#
发表于 2012-12-2 15:53:18 | 只看该作者
那个牌子熟练你就用那个
10#
发表于 2012-12-20 15:09:25 | 只看该作者
都是一样的操作方式,博世的稳定一点价格高一点,