发表于 2011-12-5 13:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
类别
设计要求
设置场所
    正常时:在30m远处能识别标志,其亮度不应低于15cd/`m^2`,不高于300 cd/`m^2`(CIE推荐标准);

    应急时:在20m远处能识别标志

      观众厅、多功能厅、候车(机)大厅、医院病房的楼梯口、疏散出口

      多层建筑中层面积>1500`m^2`的展厅、营业厅,面积>200`m^2`的演播厅;

      高层建筑中的展厅、营业厅、避难层和安全出口(二类建筑住宅除外);

      人员密集且面积>300`m^2`的地下建筑

诱导
指示
标志
疏散指示标志灯
      正常时:在20m远处能识别标志,其亮度不应低于15cd/`m^2`,不高于300 cd/`m^2`(CIE推荐标准);

      应急时:在15m远处能识别标志

      医院病房的疏散走道、楼梯间

      高层公共建筑中的疏散走道和长度>20m的内走道;

      防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室

疏散一
般照明
      正常照明协调布置地面水平照度>05`l_x`(人防工程`1l_x`观众席通道地面`0.2l_x`)地面水平照度宜为`5l_x`

      高层公共建筑中疏散走道和长度>20m的内走道;

      防烟楼梯间及其前室,消防电梯间及其前室

  备用照明

      消防控制室、消防泵房、排烟机房、发电机房、变电室、电话总机房、中央监控室等应保持正常照明的照度水平,其他场所可不低于正常照明照度的1/10,但最低不宜少于`5l_x`,重要场所宜适当提高

      消防控制室、消防泵房、排烟机房、发电机房、变电室、电话总机房、中央监控室等;

      多层建筑中层面积>`1500^2`的展厅、营业厅,面积>`200m^2`的演播厅;

      高层建筑中的观众厅、多功能厅、餐厅、会议厅、国际候车(机)厅、展厅、营业厅、出租办公用房;

    人员密集且面积>`300m^2`的地下建筑

  安全照明

      照度不宜低于5%,特别危险场所不宜低于10%(避难层照度不应小于`1l_x`);

      医院手术室、急救室宜保护正常照明的照度

      医院手术室、急救室、避难层等