光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2908|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

控制线手拉手连接方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-20 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
哪位前辈能帮我详细解释一下在长距离传输时候,控制线需要手拉手连接方式(什么是手拉手连接方式),为什么还要在末端加上120欧姆的电阻?????

谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-21 09:53:59 | 只看该作者
华为代理商

此主题相关图片如下:

如图所示:上面为星型连接,中间为局部星形连接,这两种连接都是不推荐的连接方式(也能通,但通讯距离会大打折扣),下面一种连接方式就是手拉手的连接方式,通常用RS-485通讯的设备都会有一个"RS485输出"(接上位机),一个"RS485输入"(接下一个RS485设备),这就好像一个人的两只手,一进一出,几个人手拉手连在一起.

不知讲的是否明白?

另外一个在工程中的实际问题,请有工程经验的高手指教,有些RS485设备并没有"RS485输入"/"RS485输出"之分,只有一个RS-485接线端,在实际安装时,是不是这一个端子同时接上位机与下一个设备呢?还是另外用一段线将设备接到主线上(T型连接)?


机顶盒共享器:http://jdssun.blog.163.com/



3#
发表于 2011-11-21 10:27:33 | 只看该作者
华为代理商
还不错
4#
发表于 2011-11-21 11:44:13 | 只看该作者
华为代理商
二楼解释的很通俗~
5#
发表于 2011-11-22 00:07:49 | 只看该作者
华为代理商
回答2楼

没有问题    不管你是t型连接还是 手拉手式连接都可以的, 但是 在很小的几率下有可能造成设备通讯不是很稳定, 如果设备较多的话,建议一定要用码分配器。

120k是终端电阻,匹配用的