光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1729|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-20 18:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位师傅:海湾5000型机报991019烟感火警,拆下烟感,重启机子,依旧报991019火警,为什么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-20 20:04:57 | 只看该作者
华为代理商
拆下的烟感是991019吗?
3#
发表于 2011-11-21 08:21:43 | 只看该作者
华为代理商
你应该在从启动设备前,看下主机有没有新报故障,可以根据这个看下你拆下来的烟感对不对,还有可能是重号了
4#
发表于 2011-11-21 08:39:11 | 只看该作者
华为代理商
估计1、拆的探头不对,2、有重码的,3、多个器件用一个二次码,仔细查看991019(二次码)的原码器件是多少号。
5#
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:10:06 | 只看该作者
华为代理商
首先谢谢各位师傅!如果烟感拆的不对,它应该报故障吧,比如拆了991026的烟感,它会报991026故障。是这样吧。
6#
发表于 2011-11-21 12:34:54 | 只看该作者
拆错了的探头(器件)不一定就报故障,理由是,海湾主机是靠每次开机来进行登记(器件)的。如果你拆的那个探头(器件)在上一次开机没有被登记上,你再拆下来时,就不会报故障的。
7#
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:46:42 | 只看该作者
我个人认为所谓重号,二次码,都会随烟感的拆下而消失(设备重启).r如果烟感拆错会报故障。注册设备时存在重码,那有可能(系统信息还在),请说说故障排除步骤。谢谢!
8#
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:50:24 | 只看该作者
tanping119师傅:请您说说故障排除的方法。谢谢!
9#
发表于 2011-11-21 16:56:39 | 只看该作者
靠在这里讲,很难排除,因为我毕竟不了解现场情况,你愿意的话,可以给我打电话,13009405302,

你应该先确认991019探头--原码是多少?在哪个回路上?这个回路带了几个楼层?该主机一共有几个回路?
10#
发表于 2011-11-21 18:56:49 | 只看该作者
如果回路多,先用软件把数据导出来。