北京利达LD128EⅡ主机(死机问题)求高人指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-29 21:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
商场共有2万多点位,由2台LD128EⅡ主机控制,是触摸液晶的。1号主机共有20个驱动板,大概2号主机共有10多个驱动板。因系统大一起联动大部分都起不了,所以我们每次要做联动都是把其他回路线断开,进行联动,在这之间常常会死机或黑屏。

死机状况:1、主机平时正常运行时,液晶显示会卡死。(没运行任何动作,但次数不多)  2、要做联动时,我们会关机并拆除后面不参与联动的回路线,再开机时读取信息会死机,屏幕黑屏或卡屏。有几次还出现主机屏幕操作复位,会突然冒出几千个点的故障,实际故障只有300多个。

我想了解下这款主机是否能带这么多点位,我们猜测:1、这种死机情况是主板中缓存芯片容量小,反馈信息太大顶不住  2、主板和通讯板、回路板 硬件故障 3、程序故障 

求大虾帮忙分析分析。  QQ:85196613
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-17 18:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
个人认为主机cpu还是太小,还有两台主机联网时,建议一进一出连接

本文发自WAP站
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-10-30 08:17:10 | 只看该作者
华为代理商
LDEII主机最多只能带16384点,最多只有64个回路,你说第一台主机20块驱动板,按此算下来得80个回路了。你们是不是自己单独加驱动板的回路数超过最大限数了,如果没有给主机程序重新替换下,例外再看下外围线路是否有负极对地的情况!
4#
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:48:01 | 只看该作者
华为代理商
负极对地不太可能吧,平时工作都很正常的。只是有些时候会直接卡屏,不知道是不是死机反正有这种情况我们都是断电重启。还有就是做联动时候会死机,当有些时候还是能联动起来。前天我们做一个区消防联动大概5000个点的区域做联动连死8次。想请大家帮帮忙
5#
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:54:29 | 只看该作者
华为代理商
我们正在申请准备再加一台主机分担容量,现在领导要求要进行再次鉴定是否是容量太大引起死机,我们也把1和2号主机的主板调换过。还是会死! 如果说是1号主机容量太大超负荷,常常会先死2号主机在影响1号。再请教个问题这种超负载,有没办法试验出来,比如说外围回路全部断开后拿主机空带一次。读取2W多个故障点数据时候看看死机不?这样行吗
6#
发表于 2011-10-31 23:06:36 | 只看该作者
看来商场真大,点位真多
7#
发表于 2011-11-2 10:47:21 | 只看该作者
容量太大,信息太多,CPU忙不过来,就死机了
8#
 楼主| 发表于 2011-11-3 00:31:51 | 只看该作者
没高人帮忙分析下吗?
9#
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:18:50 | 只看该作者
10#
发表于 2011-11-11 23:31:44 | 只看该作者
学习了