光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3008|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

急~~~ 松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪 整个回

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-12 16:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪  整个回路都这样。手报也是的,按下、灯常亮主机就是不报警。主机系统运行是正常的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:06:57 | 只看该作者
华为代理商
松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪  整个回路都这样。手报也是的,按下、灯常亮主机就是不报警。主机系统运行是正常的
3#
发表于 2011-10-12 20:23:00 | 只看该作者
华为代理商
拆一个设备,看报故障吗。
4#
发表于 2011-10-12 22:41:12 | 只看该作者
华为代理商
你这是信号线的负极对地了

信号线正极对地挂不上去的

负极能挂上去的

电压有的就是不能正常工作
5#
发表于 2011-10-13 08:55:27 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
6#
发表于 2011-10-13 16:43:53 | 只看该作者
估计没有编程,或者被谁把回路配置改了。看下程序吧。
7#
发表于 2011-10-18 12:19:34 | 只看该作者
也可能是回路板坏了
8#
发表于 2011-10-18 19:54:41 | 只看该作者
接的或与24v负极串线
9#
发表于 2011-10-19 09:43:43 | 只看该作者
有可能设备串强电了
10#
发表于 2011-10-19 17:34:01 | 只看该作者
负极接地时挂不上的,这几天正头痛这个事呢。