请教 松江1825模块故障报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-11 12:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防主机老报2回路57 58两个点位故障    两个1825模块分别控制两路电源  检查两个电源开关无动作  消防主机如果58点屏蔽的话就故障没了  屏蔽57还回报故障  两个模块也都更换了新的还不行  各位大哥望赐教如何排除故障  为 盼!!!!!!!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-11 14:23:56 | 只看该作者
华为代理商
主机报点位故障是检测不到故障点位,屏蔽了点位还报故障很少见。提供技术支持。
3#
发表于 2011-10-11 21:17:01 | 只看该作者
华为代理商
可能重码了
4#
发表于 2011-10-11 21:49:56 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="hudaojia"]可能重码了

[/quote]

重码不报故障
5#
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:34:42 | 只看该作者
华为代理商
丢码的话  怎样解决
6#
发表于 2011-10-12 20:34:28 | 只看该作者
[quote user="大哥大"]丢码的话  怎样解决[/quote]



丢码?
7#
发表于 2011-10-12 22:34:04 | 只看该作者
57号和58号这两个点位跟2回路上点位有重码的

你要么把重码的找出来

要么就把57号和58号预留掉

后面在加两个点,联动程序改一下这样也行的

不影响使用的
8#
发表于 2011-10-13 08:55:57 | 只看该作者
谢了
9#
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:19:53 | 只看该作者

请教松江JB-3102主机

请教1  怎样可以把重码找出来?    2 怎样预留?在那一项程序里的那一项修改?  劳驾了