消防水泵控制柜 一般如何放线 多线控制 与总线控制
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-7 15:27:51 | 只看该作者
华为代理商
要结合其产品来看

模块装现场控制柜的话

总线控制点话 一般 就只要联动四总线(信号线,电源线)

多线的话,要看多线模块接线图了  一般就是直接一条专线过去,保险一点的话,可能还需要一条电源线DC24V用的
3#
发表于 2011-10-7 21:22:32 | 只看该作者
华为代理商
  常规的是:1对24V电源线 1对信号总线  1对多线,大多数就可以满足了
4#
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:20:27 | 只看该作者
华为代理商
那 消火栓按钮的起泵线2根 和反馈灯线2根 放不放呀
5#
发表于 2011-10-8 14:07:28 | 只看该作者
华为代理商
这个问题还是各说各的,主要还是要根据报警主机,多线有2根线的,也有3根线的,也有4根线的。要做总线启、停就要总线和24V加模块了,有的水泵控制柜提供的好DC24V继电器已经做好了,按提供的图纸连接相应的端子就好了,有的没装,还得自己加装。还有的报警主机厂家会提供切换控制盒,总线、多线、消火栓启泵和反馈都接入在控制盒,接线一目了然,非常方便。总之多交流,多学习在工作中积累么。
6#
发表于 2011-10-9 23:19:24 | 只看该作者
这个问题 要看是消防主机哪个厂家的 都不一样   深圳市泛海三江电子有限公司  从主机到消防水泵控制要放三条线  就是多线  从消火栓按钮到水泵控制柜四根线 2根启泵  2根反馈 就是点灯    总共7根线到控制柜    水泵和风机消防规范要求必须用多线  所以总线你不要考虑。