急啊,球机控制不了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-2 07:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
电脑用232转485的转换头,软件里设置的协议,地址,波特率都和球机对应,但是就是控制不了,是不是com口上还要进行什么设置啊?球机单单用工程宝可以控制的,用万用表测试控制线的电压,工程宝的电压情况是平常4V,控制降到3.4左右,电脑转换头出来的电压情况是平常4.2v左右控制时升为5.几v到6V,这样是什么一个情况,如何才能控制?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2011-10-2 12:57:55 | 只看该作者
华为代理商
顶上去,
3#
发表于 2011-10-2 20:32:56 | 只看该作者
华为代理商
1、要将RS232端口设置为默认值; 2、要注意RS485有极性之分,不能接反。  3、一般RS232转485的转换器会有多个接线柱,您 是否接正确了。
4#
发表于 2011-10-5 17:26:32 | 只看该作者
华为代理商
1,你在每次控制球机时,是不是选择了相应通道

2,把球机断下电试试
5#
发表于 2011-10-5 18:27:50 | 只看该作者
华为代理商
我也遇到了同样的问题。
6#
发表于 2011-10-5 19:46:05 | 只看该作者
你可以从网上下一个串口测试软件,测试一下电脑串口的好坏。在串口好的情况下,如果监控软件里设的端口和你现在测试的这个口是对应的,还有问题就是线路或者485转换器的问题了。
7#
发表于 2011-10-9 09:37:41 | 只看该作者
换个串口或看你的控制线有没有接错
8#
发表于 2011-10-12 17:32:32 | 只看该作者
好友问
9#
发表于 2011-10-14 08:53:57 | 只看该作者
10#
发表于 2011-10-15 08:09:56 | 只看该作者
先试下主机串口是不是好的,是不是只有一个球机不行还是球机都不行