风机多线直启

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-22 20:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我排烟风机用的是多线直启接在多线联动控制盘上,排烟风机又另外接的输入输入输出模块但模块一直报反馈也在线也不报故障不知道是什么意思????还有多线联动控制盘上的反馈灯一直亮着不知道是什么意思?我的主机用的是利达华信LD128EQII的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-22 22:15:03 | 只看该作者
华为代理商
排烟风机的多线启动不能和总线启动共用一个反馈和一个继电器,如果共用就会报故障。
3#
发表于 2011-9-23 12:38:32 | 只看该作者
华为代理商
反馈线接继电器一对常开触点就行!
4#
发表于 2011-9-23 14:37:21 | 只看该作者
华为代理商
路过进来学习一下
5#
发表于 2011-9-23 15:51:27 | 只看该作者
华为代理商
我遇到过,只要功能好着,关掉多线故障报警就成
6#
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:05:45 | 只看该作者
啥意思?
7#
发表于 2011-9-26 15:56:39 | 只看该作者
接线问题吧?
8#
发表于 2011-10-11 22:44:23 | 只看该作者
是不是反馈点本身就短路
9#
发表于 2011-10-17 15:34:26 | 只看该作者
10#
发表于 2011-10-18 20:05:34 | 只看该作者
排烟风机的多线启动不能和总线启动共用一个反馈和一个继电器,多加个24v继电器可以搞定