光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2343|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

松江 JB-3102

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-15 17:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有十七个回路,其中的一个回路出现压降的问题 ,其它的都是24V 这路16V,把回路下了后正常变24 ,求高手指点一下啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-16 00:03:46 | 只看该作者
华为代理商
把回路线交换试试,区分回路板还是外线问题。提供回路板维修服务。
3#
 楼主| 发表于 2011-9-16 08:41:51 | 只看该作者
华为代理商
受教了
4#
发表于 2011-9-16 21:54:53 | 只看该作者
华为代理商
上海松江3102A 的消防报警主机报回路主从故障,是什么原因呢
5#
发表于 2011-9-19 13:26:27 | 只看该作者
华为代理商
学习
6#
发表于 2012-7-11 21:52:16 | 只看该作者
4#
taozj 发表于 2011-9-16 21:54:53 |只看该作者
上海松江3102A 的消防报警主机报回路主从故障,是什么原因呢
说明主机内部通讯有问题,包括多线总线回路都是内部通讯,当然CPU也有可能
7#
发表于 2012-8-23 14:35:09 | 只看该作者
同意楼上的说法
8#
发表于 2012-8-23 15:35:36 | 只看该作者
提供松江云安主机技术支持服务。
9#
发表于 2012-8-27 18:15:57 | 只看该作者
我这边有个3101G的主机,回路板是4个连在一起的,前几天突然报出1回路短路,将外线拆掉后重新启动还是那样,S+,S_两端电压只有1.5V左右,怎么回事呢,修一下回路板要多少钱
10#
发表于 2012-8-29 20:25:31 | 只看该作者
应该是回路板短路保护了,基本确定是回路板坏了,维修QQ779031026
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-20 20:21 , Processed in 0.108375 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表