光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1724|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

新普利斯9161信号模块电源输出电压?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-15 08:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新普利斯9161信号模块下行5和8  7和10的输出电压一般是多少 (消防电话用)

我测了下 有的是20V和14V  有的是都是20V 消防电话应该用24v吧
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-15 12:40:07 | 只看该作者
华为代理商
好像是18样,具体我也不太清楚了。。。
3#
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:36:08 | 只看该作者
华为代理商
刚把B2F的9161故障模块换了 测试了下电压 正常的是24V和14V  但奇怪的是我3楼的9161模块电压是20V和14V 也能正常工作 其余楼层模块就不能正常工作 这个问题令我头疼
4#
发表于 2011-9-15 16:42:29 | 只看该作者
5#
发表于 2011-9-19 13:53:17 | 只看该作者
华为代理商
新普利斯的2190-9161与2190-9162是信号模块,它可以连接,声光或警铃,扬声器,固定电话或插孔,其输入端子即TB1 1234为DC24V电源,5678为MANPNET总线,其输出端5、8连接固定电话或插孔,7、10端来自主机的主电话线。请把模块拿到控制室的主机旁,照此接线检查,可有收获。如有问题可以发邮件到su_jinming@sina.com
6#
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:58:32 | 只看该作者
非常感谢苏老师的解答 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册