弱电论坛

标题: 关于双绞线超过90米,怎么用光纤? [打印本页]

作者: chuanmeng    时间: 2011-8-31 16:44
标题: 关于双绞线超过90米,怎么用光纤?
我量了一下,从弱电井到最远的一个信息点有138M,一个楼层有一半的网络信息点超过90M

后来甲方决定增加一个弱电井。

光纤的连接,是不是这样的,从电信引来一根光纤进核心交换机,那么从核心交换机出来的光纤进各个楼层弱电井的二层交换机了。

一个大楼里面有20多层,每层楼都有2个弱电井,一根光纤是怎么进各个弱电井的?

先从电信引来一根12芯室内多模光纤,

是不是从机房核心交换机出来的光纤进了一楼的1号弱电井,然后分成2路,其中一路上2楼1号弱电井,一路进了一楼的2号弱电井,然后二楼的1号弱电井又分成了2路,一路上3楼一号弱电井,一路进2楼2号弱电井?

是不是这样的啊,这是我的猜想,如果是的话,那么电信进来的光纤进核心交换机,中间用什么设备连接?

从核心交换机出来的光纤进弱电井的二层交换机,用什么设备连接?

弱电井与弱电井之间用的光纤,也是12芯的室内多模光纤么?
作者: zszhoug    时间: 2011-8-31 18:36
简单的网络架构
作者: ○nLy寳    时间: 2011-9-1 18:02
1、首先光纤要接入到光纤转换器或接收器,然后介入到路由器。

        有两种方式
(1) 使用光电转换器,光信号转换成RJ45电信号,连接两边的交换机
(2) 使用光纤模块,光纤进光纤模块,光纤模块插入光纤交换机。

2、核心交换机和汇聚层交换机(楼层交换机)之间用光纤连接。
作者: rhel5server    时间: 2011-9-2 12:53
没明白
作者: zhhsu27    时间: 2011-9-7 16:38
不清楚,楼下讲
作者: nexans2011    时间: 2011-9-7 16:41
纯技术,围观,吸金
作者: 捍卫者    时间: 2011-9-9 09:10
问题很严重,学习中。。。
作者: fndx12    时间: 2011-9-10 08:28
学习中,,,感谢楼主!!!!!
作者: fuaokeji2011    时间: 2011-9-10 13:53
也不是很复杂哦,都是用多模的
作者: rd22999433    时间: 2011-9-14 13:09
用光电转换器将光信号转换成电信号
作者: 328981899    时间: 2011-9-14 13:20
我想电信的12芯只用2芯,接光端机,然后进交换机吧,交换机出来早光纤在到2楼,三楼,的吧
作者: 红双囍    时间: 2011-9-15 10:11
这个很简单呀,电信光纤进光接盒,转换成RJ45,然后进路由器,路由器进核心交换机,从核心交换机到各楼层交换机。
作者: sunwindson    时间: 2011-9-15 11:10
我的看法是 电信引来12芯单模光纤(多模的现在已经淘汰了吧?)进小区设备间,接入光纤配线架。出线端管光纤进入建筑单体电气管道井为放射式布线。LZ这种拉手式万一有一栋建筑设备出了问题,会直接影响后面设备的正常使用,而且检修不便。

以你描述一栋建筑两个弱电井,如另一弱电井有需要增加网络设备 光纤可以由进线井引出到另一井
作者: hytpcc    时间: 2011-9-27 21:58
学习中,,,感谢楼主!!!!!
作者: think321    时间: 2012-1-9 17:57
电信的光纤进路由,路由到核心交换机,从核心交换机用光纤至分机房,有几个分机房就几条光纤,一般用4芯,两芯使用两芯备用。分机房至桌面用双绞线。
核心交换机至分机房建议用插在交换机上的光纤模块
作者: njDFW    时间: 2012-1-12 17:22
本帖最后由 njDFW 于 2012-1-12 17:24 编辑

核心交换机都是光口,24个光口,接入交换机进口是光口,出口是24口模拟口,如果有24层每层1个弱电井,则一层用一个核心交换机的光口,每层可以配1根6芯的室内多模光纤,一头接核心交换机的1个光口,(双工的一发一收,双工光模块)一头接接入交换机的进口光口,双工的一发一收,也就是用了6芯的2芯,其他四芯可以作为备用。当然最好在光纤和交换机之间加入光纤配线架,把光纤的6芯直接打在光纤配线架上,通过光纤跳线和交换机跳接,光纤跳线架里有尾纤和适配器,如果某点需要光纤到桌面,则可以直接从核心交换机拉根光纤到桌面!此结构为两层结构,一般单体建筑多用两层结构,群体建筑最好用三层网络结构!
作者: xh139    时间: 2012-1-20 16:58
技术,围观,吸金
作者: Trojan    时间: 2012-2-8 14:26
学习中,不断努力
作者: gonglei521    时间: 2012-2-8 15:30
楼层双绞线汇聚到弱电井连接到楼层交换机要是信息点不多就每三层设置一个交换机 楼层交换机用6类utp连接到大楼的主交换机 主交换连接到模拟信号转数字信号的光端机上 然后连接到接受的数字转模拟信号的光端机 输出到机房主交换机
作者: michael118    时间: 2012-3-17 18:17
还可以用“分光器”试试
作者: nexans2011    时间: 2012-3-20 11:10
光纤类型应该统一。设备间用光跳线连接。
作者: lechentek    时间: 2012-3-22 16:43
成本太高,用电力线传输网络很方便 www.lechentek.com
作者: yflyxy    时间: 2012-4-12 20:24
学习下,谢谢楼主分享
作者: guyue112313    时间: 2012-4-16 14:51
看来我得好好学习了,我连楼主的问题都没听懂~~
作者: aimamahb134    时间: 2012-5-12 22:40
看的不是很明白.我们最近作FTTH,光缆直接进户,在每个单元中间的楼层做光分箱就可以,
作者: yangdong401    时间: 2012-10-8 10:38
用光纤收发器吧  带光口的交换机比较贵