一个新的工地整改,七氟丙烷几年没动,要求加充,不知那到厂家怎么操作,望各位指导
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-8 13:39:18 | 只看该作者
华为代理商
qq316489459
3#
发表于 2011-9-8 19:40:59 | 只看该作者
华为代理商
七氟丙烷;首先检查瓶嘴上阀背后是否有个螺丝(老瓶没有),如果有用个扳手轻轻松开一点看压力表有没有反应,如有压力可以继续使用,如果没用就需要冲灌了。检查后请把螺丝照样拧紧。
4#
发表于 2012-2-13 16:52:21 | 只看该作者
华为代理商
七氟丙烷长期不用,会有一定的损耗,检查一下压力表,压力是否正常。如果不正常,建议找厂家返厂重新充装,并将旧瓶中的气瓶中的药剂抽取,然后根据损耗计算,重新充装药剂。
5#
发表于 2012-2-13 17:12:10 | 只看该作者
华为代理商
检查钢瓶的压力表,是否在正常压力。一般七氟丙烷长期不用,会有一定的泄漏产生,而且钢瓶有年限限制,建议根据根据钢瓶使用的年限,返厂将药剂抽出,并计算出损耗,重新充装。
6#
发表于 2012-2-13 23:15:04 | 只看该作者
3楼正解!建议先试试,有压力就不用充装!至于钢瓶,要根据安监局关于压力容器的要求检测!
7#
发表于 2012-2-14 00:40:02 | 只看该作者
北京的可以加我QQ 475029227 不远的话可以上门免费检测