具体操作步骤如下:
1.  沿被测接地极(线)E′使电位探棒P′和电流探棒C′依直线彼此相距20米,且电位探棒P′系在E′和C′之间。
2.  E端钮接5米导线,P端钮接20米导线,C端钮接40米导线。
3.  将仪表放置水平而后检查检流计是否指向零,否则可将零位调正器调节零位。
4.  将“倍率标度”置于最大倍率,慢慢摇动发电机的摇把,左手同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指向“0”。
5. 当检流计的指针接近平衡(很小摆动)时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡(指针指向“0”),此时电位器刻度盘的读数乘以倍率(档)即为被测接地电阻的数值。
6.  当刻度盘读数小于1时,应将倍率开关置于较小倍率,重新调整刻度盘以得到正确读数。
7. 当测量小于1Ω的接地电阻时,应将E端和E′端之间的联接片拆开,分别用2根导线(E端接到被接地物体的接地线上,E′端接到靠近接地体的接地线上),以消除测量时联接导线电阻的附加误差,操作步骤同上。
8.  当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤浅一些,当检流计灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。