请教回路故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-16 14:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机是北京利达的。共有8个回路,现有一回路全部故障,当时查是一个消火栓有人用水,导致报警按钮进水了。已拆除报警按钮线路,现已风干,但还是全部故障,经查没有发现线路有什么问题,但后面本回路板灯不会闪,是不是回路板烧坏了。求教!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-16 15:01:14 | 只看该作者
华为代理商
单独接一个好的设备,到回路板上,还不能正常工作。回路板有问题了。
3#
发表于 2011-8-16 15:26:03 | 只看该作者
华为代理商
帮你顶顶,可以去当宁消防网在线咨询下技术人员




锦蓬电气火灾
新沃火灾自动报警
艾华空气采样
4#
发表于 2011-8-18 15:00:52 | 只看该作者
华为代理商
接什么设备试,浪费时间,用万用表测量那个回路是否有24V输出,没有就是坏了,有就是线路问题比如,软接地或是线间阻值不够要求。