光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3790|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

可燃气体探测器放线需要放几根呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-12 09:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
可燃气体探测器放线需要放几根呢?是不是两根啊?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-12 10:36:28 | 只看该作者
华为代理商
可燃气的探测器一般是三线制的,一般来讲,有三根线,一根接24V直接供电,一根接信号,一根接0V(负极)。不过,最好把电路上的标注看清楚。
3#
发表于 2011-8-12 10:50:54 | 只看该作者
华为代理商
可燃气体分总线的和多线的

总线的是四根线,两根信号两根电源,一个接口按照点数可以接多个设备

多线的是三根线,一个公共端,一个电源、一个4-20mA信号,这个是一个接口对应一个设备,多线的一般的不好做大
4#
发表于 2011-8-12 14:38:49 | 只看该作者
华为代理商
可燃气体探测器系统有总线制的也有多线制的; 总线式的需要放四根线,多线制的一般三根线;
5#
发表于 2011-8-12 14:47:59 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上观点。
6#
发表于 2011-8-13 15:19:11 | 只看该作者
路过!
7#
发表于 2011-8-14 18:29:50 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2011-8-14 20:05:52 | 只看该作者
没有说那个牌子的消防产品呀!
9#
发表于 2011-8-15 07:38:30 | 只看该作者
学习
10#
发表于 2011-8-16 20:29:12 | 只看该作者
学习了,谢谢